La ricerca ha trovato 17 risultati
- gio ott 23, 2025 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
In fase di SCIA il professionista deve redigere il modello CERT.REI. certificando la resistenza al fuoco del controsoffitto, sulla base del rapporto di prova e classificazione del produttore e dell'eventuale dichiarazione di corretta posa firmata dall'impresa edile (non indispensabile).
Quello che ...
- gio ott 23, 2025 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
Allora le travi sono in un altro "compartimento" rispetto alla zona sottostante a rischio incendio.
Il controsoffito EI120 protegge la struttura soprastante e questa non deve avere caratteristiche R120.
Quindi le travi in legno non devono avere REI120 ed in fase di scia antincendio basterebbe ...
- gio ott 23, 2025 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
Scusa non ho ben chiara la tua situazione ma il tecnico intende demolire l'esistente struttura in legno perchè non resistente al fuoco e andare a realizzare una nuova struttura d'acciaio la quale ha necessità maggiore di essere protetta dal fuoco? :roll:
Si la struttura in acciaio è rivestita ...
- gio ott 23, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
se ho capito bene la situazione, il tuo controsoffitto Knauf EI120 è già a posto. non serve REI120.
(ovviamente con le dovute verifiche del caso)
Che secondo noi è cosi visto che in altre strutture ho visto utilizzare questa soluzione. Non riesco a capire cosa intendi per "le dovute verifiche ...
- gio ott 23, 2025 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
Esatto le travi non si vedono perchè ce un controsoffitto con lana di rocciaTerminus ha scritto: gio ott 23, 2025 15:29 Le travi in legno sono al di sopra della controsoffittatura EI120 ?
- gio ott 23, 2025 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 367
Resistenza al fuoco travi in legno
Ciao a tutti,
sto seguendo un intervento in cui una tettoia esterna, adiacente all’edificio, viene chiusa per realizzare una veranda.
Il tecnico antincendio mi ha detto che, per garantire la resistenza al fuoco della struttura di copertura (travi in legno), l’unica soluzione sarebbe demolire l ...
sto seguendo un intervento in cui una tettoia esterna, adiacente all’edificio, viene chiusa per realizzare una veranda.
Il tecnico antincendio mi ha detto che, per garantire la resistenza al fuoco della struttura di copertura (travi in legno), l’unica soluzione sarebbe demolire l ...
- mar set 16, 2025 20:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
- Risposte: 5
- Visite : 1953
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
Qualcuno sa aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano!
La valvola e la pompa sono da scambiare di posto. A monte la valvola, a valle la pompa.
Messe come le hai tu, la pompa spinge nella via traversa e bypassa. Invece deve aspirare dalla via ...
- mar set 16, 2025 20:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
- Risposte: 5
- Visite : 1953
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
Dici che nell'attuale configurazione non ce una soluzione ?
- mar set 16, 2025 20:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
- Risposte: 5
- Visite : 1953
PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
Ciao a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere.
Ho un circolatore DAB Evoplus e, a valle, una valvola miscelatrice a punto fisso Caleffi, installata sulla mandata di un impianto radiante.
Il comportamento è questo:
-quando imposto la valvola a basse temperature (circa 35 °C), l’acqua non ...
ho un problema che non riesco a risolvere.
Ho un circolatore DAB Evoplus e, a valle, una valvola miscelatrice a punto fisso Caleffi, installata sulla mandata di un impianto radiante.
Il comportamento è questo:
-quando imposto la valvola a basse temperature (circa 35 °C), l’acqua non ...
- ven set 20, 2024 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
- Risposte: 3
- Visite : 722
Re: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Ciao ti ringrazio per la risposta, non avevo considerato le alte temperature. Per quanto riguarda il possibile surriscaldamento consigli l'utilizzo di sistemi di ombreggiamento dei pannelli ? Grazie
- mar set 17, 2024 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
- Risposte: 3
- Visite : 722
SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Ciao a tutti devo progettare un impianto di solare termico per una struttura ricettiva. In progetto cè l’installazione di 20 collettori solari (all’incirca 45 m2) collegati a 2 bollitori da 1500 litri ciascuno. I due bollitori farebbero solo ACS per adesso. Io avrei intenzione di venire giu dai ...
- gio apr 18, 2024 12:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rete distribuzione Impianto Radiante: Diametro-Velocità-Perdite di carico
- Risposte: 0
- Visite : 1426
Dimensionamento Rete distribuzione Impianto Radiante: Diametro-Velocità-Perdite di carico
Ciao a tutti,
sono un giovane appassionato di tutto quello che gira attorno alla termotecnica. Mi piace ogni tanto approcciare la materia anche dal punto di vista scientifico.
Nel caso di un dimensionamento di una rete di distribuzione ad acqua di un edificio nuovo( quindi carichi termici molto ...
sono un giovane appassionato di tutto quello che gira attorno alla termotecnica. Mi piace ogni tanto approcciare la materia anche dal punto di vista scientifico.
Nel caso di un dimensionamento di una rete di distribuzione ad acqua di un edificio nuovo( quindi carichi termici molto ...
- mar mar 19, 2024 09:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CONTO TERMICO PUBBLICA AMMINASTRAZIONE: DIAGNOSI ENERGETICA è SEMPRE OBBLIGATORIA ?
- Risposte: 1
- Visite : 3719
CONTO TERMICO PUBBLICA AMMINASTRAZIONE: DIAGNOSI ENERGETICA è SEMPRE OBBLIGATORIA ?
Ciao a tutti,
io devo inserire una pratica di riqualificazione energetica(cappotto + serramenti) tramite l'Accesso a prenotazione. Nella guida GSE per l'accesso a prenotazione viene chiesta la presenza di Diagnosi Energetica, così come previsto dall’allegato 2 del D lgs. 102/14.
Vorrei sapere se ...
io devo inserire una pratica di riqualificazione energetica(cappotto + serramenti) tramite l'Accesso a prenotazione. Nella guida GSE per l'accesso a prenotazione viene chiesta la presenza di Diagnosi Energetica, così come previsto dall’allegato 2 del D lgs. 102/14.
Vorrei sapere se ...
- sab feb 10, 2024 09:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione Enea Sistema Ibrido
- Risposte: 1
- Visite : 404
Comunicazione Enea Sistema Ibrido
Ciao a tutti,
sto facendo una comunicazione ENEA per la sostituzione di un impianto termico è necessario che io faccia la congruità dei prezzi o può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore ? (la potenza del generatore è inferiore a 100 [kw]
Mi pare di aver capito che se si fa una ...
sto facendo una comunicazione ENEA per la sostituzione di un impianto termico è necessario che io faccia la congruità dei prezzi o può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore ? (la potenza del generatore è inferiore a 100 [kw]
Mi pare di aver capito che se si fa una ...
- lun gen 29, 2024 20:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Infissi al 65%
- Risposte: 3
- Visite : 510
Infissi al 65%
Ciao a tutti,
mi trovo a gestire come tecnico un intervento in cui si è sostituto il generatore di calore e gli infissi.
Per la sostituzione del generatore non ho problemi perchè è un sistema ibrido quindi va al 65%. Gli infissi vanno al 65% solo nel caso di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344 ...
mi trovo a gestire come tecnico un intervento in cui si è sostituto il generatore di calore e gli infissi.
Per la sostituzione del generatore non ho problemi perchè è un sistema ibrido quindi va al 65%. Gli infissi vanno al 65% solo nel caso di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344 ...
- sab dic 30, 2023 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: progettazione distribuzione e impianto radiante
- Risposte: 5
- Visite : 751
Re: progettazione distribuzione e impianto radiante
A basse velocità potrei avere il problema di trascinamento dell'aria ed inoltre posso rischiare di andare anche al di sotto della velocità critica avendo un moto laminare e quindi degli scambi termici molto poco performanti.
- sab dic 30, 2023 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: progettazione distribuzione e impianto radiante
- Risposte: 5
- Visite : 751
progettazione distribuzione e impianto radiante
Buongiorno a tutti,
Devo progettare un impianto termico per un condominio formata da 3 U.I.
Io solitamente per dimensionare la rete di distribuzione uso il metodo delle perdite di carico costanti, quindi definisco la perdite di carico unitarie ad un valore compreso tra 20 e 25 mmH2O/m, e poi mi ...
Devo progettare un impianto termico per un condominio formata da 3 U.I.
Io solitamente per dimensionare la rete di distribuzione uso il metodo delle perdite di carico costanti, quindi definisco la perdite di carico unitarie ad un valore compreso tra 20 e 25 mmH2O/m, e poi mi ...