SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Moderatore: Edilclima
SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Ciao a tutti devo progettare un impianto di solare termico per una struttura ricettiva. In progetto cè l’installazione di 20 collettori solari (all’incirca 45 m2) collegati a 2 bollitori da 1500 litri ciascuno. I due bollitori farebbero solo ACS per adesso. Io avrei intenzione di venire giu dai collettori con un'unica tubazione e poi con una valvola 3 vie dividere il calore in maniera equa ai 2 bollitori. La mia unica preoccupazione riguarda il possibile surriscaldamento dei collettori durante l’estate. Qualcuno con più esperienza sul solare termico di queste dimensioni che ha critiche o suggerimenti? (anche sul fatto di utilizzare un 3 vie per il collegamento con i bollitori). Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9632
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Valvole 3 vie sottoposte a temperature di 120-140°C si rompono nel giro di qualche mese. Il grasso si squaglia e gli ingranaggi grippano.Debussy88 ha scritto: mar set 17, 2024 11:39 con una valvola 3 vie dividere il calore in maniera equa ai 2 bollitori.
Non serve distribuire tra i due serbatoi, basta fare un T con perdite di carico equivalenti, tipo tichelmann
Anche i pannelli devono esser messi in parallelo con collegamento tichelmann
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
Ciao ti ringrazio per la risposta, non avevo considerato le alte temperature. Per quanto riguarda il possibile surriscaldamento consigli l'utilizzo di sistemi di ombreggiamento dei pannelli ? Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9632
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SOLARE TERMICO CON 20 COLLETTORI
non saprei dirti.Debussy88 ha scritto: ven set 20, 2024 11:27 Ciao ti ringrazio per la risposta, non avevo considerato le alte temperature. Per quanto riguarda il possibile surriscaldamento consigli l'utilizzo di sistemi di ombreggiamento dei pannelli
Mi limito a condividere l'esperienza sulle valvole tre vie.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”