Ciao a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere.
Ho un circolatore DAB Evoplus e, a valle, una valvola miscelatrice a punto fisso Caleffi, installata sulla mandata di un impianto radiante.
Il comportamento è questo:
-quando imposto la valvola a basse temperature (circa 35 °C), l’acqua non circola, come se la pompa non riuscisse a spingere;
-invece, se imposto la valvola a 60 °C (quindi più aperta), l’impianto funziona regolarmente e la circolazione è ottima.
Qualcuno sa aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano!
PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9668
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
La valvola e la pompa sono da scambiare di posto. A monte la valvola, a valle la pompa.Debussy88 ha scritto: mar set 16, 2025 20:23 Qualcuno sa aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano!
Messe come le hai tu, la pompa spinge nella via traversa e bypassa. Invece deve aspirare dalla via traversa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
Dici che nell'attuale configurazione non ce una soluzione ?
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
dici che con l'attuale configurazione non ci sono soluzioni ?NoNickName ha scritto: mar set 16, 2025 20:29La valvola e la pompa sono da scambiare di posto. A monte la valvola, a valle la pompa.Debussy88 ha scritto: mar set 16, 2025 20:23 Qualcuno sa aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano!
Messe come le hai tu, la pompa spinge nella via traversa e bypassa. Invece deve aspirare dalla via traversa.