I termosifoni sono in acciaoNoNickName ha scritto: lun set 23, 2024 08:34Non so nulla dei tuoi caloriferi. Mi resta difficile.
In Germania viene usato spesso il Glysofor L. E' propilenico.
La ricerca ha trovato 58 risultati
- lun set 23, 2024 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA ANTIGELO
- Risposte: 17
- Visite : 2680
Re: PROBLEMA ANTIGELO
- lun set 23, 2024 06:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA ANTIGELO
- Risposte: 17
- Visite : 2680
Re: PROBLEMA ANTIGELO
Me ne ptresti suggerire uno che vada bene per favore?
- dom set 22, 2024 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA ANTIGELO
- Risposte: 17
- Visite : 2680
Re: PROBLEMA ANTIGELO
Da che?NoNickName ha scritto: dom set 22, 2024 09:08Nopelvix ha scritto: dom set 22, 2024 07:59 Ma il glicole non va cambiato tutti gli anni se no si deteriora e perde le sue capacità antigelo?
Dipendepelvix ha scritto: dom set 22, 2024 07:59 il glicole va bene anche per le tubazioni in plastica (credo PVC)?
- dom set 22, 2024 07:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA ANTIGELO
- Risposte: 17
- Visite : 2680
Re: PROBLEMA ANTIGELO
Ma invece di parlare di "antigelo" in generale, senza sapere cos'è... magari citando marca, modello e percentuali utilizzate, possiamo vedere se effettivamente dichiarano compatibilità di cosa e con cosa, e quali additivi contiene (chelanti, sequestranti, inibitori, ecc...) e di che tipo sono i ...
- lun set 09, 2024 07:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA ANTIGELO
- Risposte: 17
- Visite : 2680
PROBLEMA ANTIGELO
Ciao a tutti,
ho un annoso problema con l'impianto di riscaldamento di una mia casetta in montagna dotata di riscaldamento a temosifoni: circa 15 anni orsono mi hanno messo l'antigelo nell'impianto termico per evitare rotture da gelo ma oggi purtroppo i ritrovo con tutti i termosifoni che perdono ...
ho un annoso problema con l'impianto di riscaldamento di una mia casetta in montagna dotata di riscaldamento a temosifoni: circa 15 anni orsono mi hanno messo l'antigelo nell'impianto termico per evitare rotture da gelo ma oggi purtroppo i ritrovo con tutti i termosifoni che perdono ...
- ven ago 02, 2024 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Sebbene sia ovvio che non sia pretendibile dal DL una competnza su tutto
diciamo che la DL deve far rispettare i progetti, laddove obbligatorio rispettarli e laddove presenti (in una caso non necessariamente c'è progetto di un tecnico per gli impianti).
ma poi, punto cruciale, tu hai pagato l ...
- sab lug 27, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Ecco la solita situazione nei cantieri medio-piccoli.
La DL unica (a parte le strutture) è quasi sempre di estrazione "edile" e sovente di impianti non ne capisce niente o quasi (come per l'antincendio, ne discutiamo da tempo), quindi non è in grado di controllare il rispetto dei progetti, quando ...
- sab lug 27, 2024 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Il DL che dirige dirigibili è bellissimaweareblind ha scritto: gio lug 25, 2024 08:52 Vero. Però qua la responsabilità mi pare chiara: installatore con un progetto e non lo rispetta + Direzione Lavori che deve dirigere i lavori e dirige dirigibili.

- gio lug 25, 2024 06:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Per quanto rigurada la DL vi era un soggetto responsabile di tutto il cantiere (che commprendeva anche opere edili, tremotecniche, e altro) che non era il progettista degli impianti elettrici: per quanto rigurada le responsabilità non saprei però ...
- mer lug 24, 2024 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
La segnalazione alla camera di commercio cosa comporta e come si fa?
- mer lug 24, 2024 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
C'è un progetto redatto da ing. elettrico che però l'elettricista (lo stesso che ha installato l'antifurto e l'antincendio) ha disatteso, infatti a fine lavori l'inge responsabile ha redatto un verbale di circa 30 pagine di difformità e ha concluso che "l'imianto così realizzato non è ...
- mar lug 23, 2024 07:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Buongiorno a tutti,
nella mia abitazione privata (una villetta indipendente in totale proprietà) ho voluto far installare dei sensori antincendio doppia tecnologia (fumo + calore) collegati alla centrale dell'antifurto.
Ho richiesto all'installatore la certificazione di conformità ma non vuole ...
- lun lug 22, 2024 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Allora:
. da visura camerale risulta sia la lettea A sia la lettera G:
. sulla DICO dell'antifurto è ripoartata la dicitura "seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3 ) EN 50131"
"
. da visura camerale risulta sia la lettea A sia la lettera G:
. sulla DICO dell'antifurto è ripoartata la dicitura "seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3 ) EN 50131"
"
- lun lug 22, 2024 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Allora, se ho ben capito (perdonatemi ma sono estraneo alla materia e faccio un po' fatica a seguirvi), non posso pretendere il rilascio di un progetto vero e proprio ma una DICO x impianto antiincendio (o rilevamento incendio?) sicuramente si?
- lun lug 22, 2024 06:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
L'impianto non è certificabile come "antincendio" ecco perché l'installatore non vuole rilasciare la DiCo. Avrebbe dovuto spiegartelo prima.
Eh, sarebbe statao bello ...
Ma al di la della certificazione come impianto antincendio, allo stato che tipo di certificazione posso richiedere (ovvero è ...
- dom lug 21, 2024 20:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
L'impianto rilevazione incendio pretende, ai sensi del D.M. 37/08, rilascio di dichiarazione di conformità. Con camerale dell'installatore in cui devi trovare abilitazione lettera a) per allaccio elettrico e g) per antincendio.
In assenza di progetto deve anche darti elenco materiali utilizzati e ...
- dom lug 21, 2024 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Il problema potrebbe essere la centrale antifurto alla quale sono collegati i sensori.
Se questa non è certificata EN 54, l'impianto rivelazione ed allarme incendio non è a norma, per cui l'installatore non potrebbe rilasciare la DICO.
Senza contare i cablaggi di collegamento centrale-sensori ...
- dom lug 21, 2024 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
Re: DICO e sensori antincendio
Di fronte alla richiesta del committente tante volte si acconsente, quando si dovrebbe a rigore di norma spiegare che si può fare ma occorre pagare il doppio per avere componenti correttamente certificati.
Premesso che l'installatore mi ha semplicemente proposto di installare 5 sensori DT per ...
- dom lug 21, 2024 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO e sensori antincendio
- Risposte: 43
- Visite : 4752
DICO e sensori antincendio
Buongiorno a tutti,
nella mia abitazione privata (una villetta indipendente in totale proprietà) ho voluto far installare dei sensori antincendio doppia tecnologia (fumo + calore) collegati alla centrale dell'antifurto.
Ho richiesto all'installatore la certificazione di conformità ma non vuole ...
nella mia abitazione privata (una villetta indipendente in totale proprietà) ho voluto far installare dei sensori antincendio doppia tecnologia (fumo + calore) collegati alla centrale dell'antifurto.
Ho richiesto all'installatore la certificazione di conformità ma non vuole ...
- mar dic 20, 2022 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
?Tom Bishop ha scritto: mar dic 20, 2022 06:22 Molto ordinata, ma il diavolo si nasconde nei dettagli![]()
- lun dic 19, 2022 20:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
pelvix ha scritto: lun dic 19, 2022 20:22ponca ha scritto: lun dic 19, 2022 18:20 Centrale termica molto ordinata, si nota che chi ha lavorato sapeva il fatto suo.
Non capisco la scelta della pdc, in un lavoro in cui non si è badato a spese perché mai una pdc senza inverter?
Già, non lo capisco neppure io
- lun dic 19, 2022 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
ponca ha scritto: lun dic 19, 2022 18:20 Centrale termica molto ordinata, si nota che chi ha lavorato sapeva il fatto suo.
Non capisco la scelta della pdc, in un lavoro in cui non si è badato a spese perché mai una pdc senza inverter?
già
- lun dic 19, 2022 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
I valori riportati sul display, ad una prima occhiata, risultano nella norma.
La centrale termica è realizzata in maniera ordinata e con cura per le coibentazioni.
Il cappotto termico non arriva a terra? E' stata messa una scossalina metallica tipo zoccolino? Su tale striscia è stato ridotto lo ...
- dom dic 18, 2022 09:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 15:56 Eph nren
Ma la casa è isolata o è in classe a grazie a pdc e fv?
La casa è così isolata:
- 22 cm di fibra di legno a tetto (ventilato);
- cappotto16 cm di lana di roccia
- serramenti Finstral Top 72
- dom dic 18, 2022 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile?
180*45=8100kWh/anno diviso 200 giorni di riscaldamento = 40 ...
- dom dic 18, 2022 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Aramix ha scritto: sab dic 17, 2022 14:55 Puoi pubblicare due/tre foto della centrale termica e della pompa di calore esterna?
- dom dic 18, 2022 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Aramix ha scritto: sab dic 17, 2022 14:55 Puoi pubblicare due/tre foto della centrale termica e della pompa di calore esterna?
- sab dic 17, 2022 14:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella giornata di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscaldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile?
E' sempre molto difficile fare delle valutazioni: forse avevi ...
- sab dic 17, 2022 13:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile?
- sab dic 17, 2022 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Passano fra i muri e il cappotto: ove è stato possibile in rinura, ove invece no (ex: per presenza di solai) all'esterno del muroTom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 07:49![]()
Non avevo guardato il file della pianta. Ma davvero le tubazioni che servono i radiatori corrono esterne al fabbricato?
E' un problema?
- ven dic 16, 2022 20:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
a eccoarkanoid ha scritto: ven dic 16, 2022 09:24 E' un'operazione potenzialmente dannosa a seconda di come è fatta la macchina.
- ven dic 16, 2022 09:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
hai provato a strozzare la mandata?
Scusa, non so che significa: come si fa?
chiudi la valvola sul tubo di mandata della pompa di calore. Non completamente ovvio, se è una valvola a sfera (probabile) allora sarà difficile ottenere un risultato controllabile, ma tentare per tentare ...
- gio dic 15, 2022 21:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Non posso settare i valori di differenziale, non esiste tale impostazione nel menù utente ...
Ovvio, sarà nel menu installatore o costruttore
come faccio a spostare la sonda più in basso nel puffer
Eh, dovresti estrarla dal suo pozzetto e inserirla in un pozzetto più in basso.
(PS ...
- gio dic 15, 2022 21:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Devi abbassare se ci riesci la temperatura di attivazione della pdc che viene rilevata sul volano termico. In modo da diminuire gli on/off. E verificare che la sonda sia posizionata nel posto giusto.
Quello che dicevo io. Esatto. Per l'esattezza alzata la temperatura di attivazione, abbassata ...
- gio dic 15, 2022 21:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
- gio dic 15, 2022 20:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Certo di riportare la discussione in argomento ...
Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada ...
- gio dic 15, 2022 20:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Scusa, non so che significa: come si fa?
- mer dic 14, 2022 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Certo di riportare la discussione in argomento ...
Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre ...
Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre ...
- lun dic 12, 2022 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
A ecco, no pensavo che magari ci fosse un motivo tecnico dietro a questa variazione, per quello chiedevo ...arkanoid ha scritto: lun dic 12, 2022 10:32 senso? il progettista ha previsto A e loro ti hanno venduto B. E' un degrado in questo caso.
- lun dic 12, 2022 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Dici a me?arkanoid ha scritto: lun dic 12, 2022 10:23 Sfondi una porta aperta sull'uso delle PDC per fare ACS con me, ma a questo signore poco importa.
A me interressa eccome invece, sono in difficoltà ...
- lun dic 12, 2022 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
mandata alta è necessaria, se no hai l'acs a 35°C.
Mi viene da pensare due cose:
1- logica di avvio/spegnimento PDC non ottimale a seconda delle sonde
2- il serbatoio non stratifica ma viene rimescolato per troppa portata al primario, così quando la sonda bassa chiama, la PDC parte ma sparando ...
- lun dic 12, 2022 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Da quello che vedo l'accumulo ha la mandata in alto, probabilmente per sfruttare la stratificazione. Se è così è ovvio che la pdc continui a partire perché l'accumulo non accumula niente. Poi vi sono due diverse sonde all'interno, probabilmente una per lo start e una per lo stop. B3 e B4.
C'è da ...
- lun dic 12, 2022 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento
Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insufficiente ...
- lun dic 12, 2022 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento
Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insufficiente ...
- lun dic 12, 2022 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Questa è la sche tecnica e la descrizione dell'impianto: è questo che intendi?gianlun ha scritto: dom dic 11, 2022 16:24 Come dicevo prima,controllando che sia stato seguito uno degli schemi del fascicolo tecnico.
https://files.fm/u/g9kpny3mn?ak=dd48c
- dom dic 11, 2022 14:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
L'accumulo sembrerebbe solo a servizio dell acs. Tipo rotex daikin.
Se sul riscaldamento non c é contenuto di acqua, la potenza si scarica totalmente sul riscaldamento e stacca e attacca.
Come ragionamento ci sta, ma a me è stato detto che il puffer serve l'impiato di riscaldamento che è un ...
- dom dic 11, 2022 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Mi dicono che potrebbe essere un problema di sovradimensionamento della PdC: può esser vero?
https://www.paolosavoia.com/post/3f6b9aee
Che devo fare?
Chiamare uno che se ne intende, pagarlo (non è gratis come il SB) e farti ottimizzare il sistema. Ottimizzare is not miracoli, ma ...
- dom dic 11, 2022 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Ho letto l'articolo, quello che però mi chiedo è
Se il fabbisogno da uni 12831 è 7 kw e da calcoli energetici 5 kw, ma io decido di installare una pdc da 8 kw perché voglio tenermi del margine per eventuali periodi freddi, sbrinamenti o errori di posa ecc.. che problemi potrei avere? Ho fatto ...
- dom dic 11, 2022 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Infatti è quello che non torna neppure a me, tali accensioni e spegnimenti così frequenti (in 5 minuti di orologio si accende e si spegne almeno 2/3 volte) sono tipici dei casi in cui non c'è il puffer oppure è sottodimensionato, ma 800 litri non mi sembrano pochi per un'abitazione su tre piani ...
- dom dic 11, 2022 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 14505
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Ho i documenti di cui parli ma non sono in grado di capirci nulla purtroppo ...gianlun ha scritto: dom dic 11, 2022 09:16 Proverei a dare un occhiata se l installazione rispetta uno degli schemi presenti nella scheda tecnica della macchina. Ci sono 3-4 schemi funzionali nella scheda tecnica