La ricerca ha trovato 26 risultati

da fr-evt
mer gen 08, 2025 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
Risposte: 22
Visite : 4303

Re: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?

Buongiorno a tutti, mi accodo anche io alla discussione riaperta che ho letto con molto interesse perchè capita anche a me di farmi le stesse domande sui criteri "minimi" che comportino la necessità di uno spk. Avendo a che fare spesso con realtà medio piccole, che tendono a riempire gli spazi di ...
da fr-evt
mer gen 08, 2025 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformatori ad olio - situazioni possibili
Risposte: 4
Visite : 456

Re: Trasformatori ad olio - situazioni possibili



- installazione libera di trasformatore di media ad olio ( quantitativo olio < 1 mc) all'interno dei locali produttivi di attività non soggetta, senza compartimentazione: si può fare?

Sì, in base alla VRI. Guarda la CEI 99-2 ovvero CEI EN IEC 61936-1 capitolo 8.7, protection against fire ...
da fr-evt
mer apr 10, 2024 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto schiuma BE
Risposte: 5
Visite : 6599

Re: vecchio impianto schiuma BE


riparto dal problema che tu dici di avere, per non tirar fuori argomenti non opportuni:

Mi ritrovo ora con la necessità, causa pratica VVF, di dover ri-certificare il gruppo che immagino debba rispondere ai requisiti della 12845,

se hai la necessità di avere un impianto conforme a UNI EN 12845 ...
da fr-evt
mer apr 10, 2024 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto schiuma BE
Risposte: 5
Visite : 6599

Re: vecchio impianto schiuma BE

Buongiorno,
grazie mmaarrccoo, grazie stfire.

Purtroppo entrambi i problemi continuano a non avere una soluzione, anzi, scavando a fondo risulta addirittura che la dichiarazione di conformità rilasciata da fornitore e idraulico nel 1996 fanno riferimento a gruppi di pompaggio (marca, modello ...
da fr-evt
ven mar 29, 2024 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto schiuma BE
Risposte: 5
Visite : 6599

vecchio impianto schiuma BE

Buongiorno a tutti,
mi è capitato tra le mani un vecchio impianto schiuma interconnesso con un anello idranti, posato 1996, con almeno un paio di problemi e vorrei sapere come agireste al mio posto.

Problema 1: gruppo di pompaggio
A progetto il gruppo di pompaggio, elettropompe centrifughe ad asse ...
da fr-evt
lun feb 26, 2024 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 672

Re: idranti esterni uni 45

Quello sì, lo posso fare, grazie per l'idea.
Che razza di impianti però...
da fr-evt
lun feb 26, 2024 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 672

Re: idranti esterni uni 45

Buongiorno e grazie per la risposta Terminus,
riusciresti ad indicarmi (anche tramite DM) un modello come da te indicato? Riesco a trovare solo DN80 2xUNI45 (+attacco eventuale) NON regolamentati da norma e senza marcatura CE.
Grazie
da fr-evt
ven feb 23, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 672

idranti esterni uni 45

Buongiorno,
esiste una "data di scadenza" per gli erogatori di una rete idranti che obbliga alla loro sostituzione, come vi è ad esempio per gli impianti di rivelazione?

Nel caso di attività che richiede solo protezione interna , ma garantita tramite colonnine esterne , come vi comportate se una di ...
da fr-evt
mar gen 16, 2024 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
Risposte: 6
Visite : 971

Re: Durata collaudo impianto sprinkler

Yes, anche quello è nei miei piani ma hai fatto bene a sottolinearlo.
Grazie per le risposte stfire!
da fr-evt
lun gen 15, 2024 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
Risposte: 6
Visite : 971

Re: Durata collaudo impianto sprinkler


parliamo di dispositivo di prova però, che non è una sola valvola
hai un ugello aperto che deve erogare la portata di uno sprinkler


si hai ragione ho scritto sinteticamente ma è propriamente un inspector test k 115 pari agli erogatori installati


"luogo scomodo" direi che dipende dall ...
da fr-evt
lun gen 15, 2024 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
Risposte: 6
Visite : 971

Re: Durata collaudo impianto sprinkler

Buongiorno,
grazie della risposta e della conferma stfire!
La riserva idrica è sovradimensionata quindi non mi dà preoccupazioni.
Quindi in sostanza la funzione della valvola di prova dell'area sfavorita è avviare il flusso tra monte e valle della stazione di controllo, in modo che venga registrato ...
da fr-evt
ven gen 12, 2024 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
Risposte: 6
Visite : 971

Durata collaudo impianto sprinkler

Buonasera e sopratutto buon weekend a tutti,
la prossima settimana è programmato il collaudo di un impianto sprinkler per un magazzino automatico, HHS4, con erogatori a soffitto e intermedi.
L'area sfavorita dell'impianto è quasi al centro del deposito (per ragioni di elevate perdite di carico si è ...
da fr-evt
lun nov 06, 2023 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 619

Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili


due calcoli teorici :
75mq * 8m * Fc (1,38) = 828mc
828 mc / 3 min = 276 mc/min
ti serve n°1 gen. AE con resa schiuma minima 276 mc/min (questi sono i gen. AE grandi)
un gen. AE grande ha portata di circa 400 l/min @ 5 bar
quindi per 15 min al 3% hai 200 litri schiumogeno concentrato
riserva ...
da fr-evt
ven ott 27, 2023 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 619

Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili

Grazie per il contributo @stfire, ho iniziato il dimensionamento leggendo i tuoi commenti in altri topic e speravo davvero rispondessi!

cerco di andare in ordine:


il volume di cui parli è solo acqua, il concentrato schiumogeno lo avrai a parte nel premescolatore


la percentuale di schiumogeno ...
da fr-evt
ven ott 27, 2023 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 619

impianto automatico per deposito materiali infiammabili

Buongiorno, dopo una ricerca più o meno approfondità nel forum apro un nuovo topic per qualche suggerimento specifico...
Ho un piccolo deposito di superficie 75mq e altezza 8h contenente pallets con un prodotto chimico (punto di infiammabilità 50°C) che richiede espressamente come mezzo estinguente ...
da fr-evt
lun lug 17, 2023 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tenda tagliafuoco
Risposte: 4
Visite : 429

Re: tenda tagliafuoco

Grazie, provvederò.
da fr-evt
lun lug 17, 2023 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tenda tagliafuoco
Risposte: 4
Visite : 429

Re: tenda tagliafuoco

Ciao Terminus, grazie per la risposta più che celere.
Anche io ho avuto i miei dubbi in merito alla "I" in assenza di lame d'acqua, ma così afferma la scheda del prodotto: EI1 60, EI2 120, EW 120; mi sono però tranquillizzato quanto ho visto che anche i competitor assicuravano le stesse prestazioni ...
da fr-evt
ven lug 14, 2023 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tenda tagliafuoco
Risposte: 4
Visite : 429

tenda tagliafuoco

Buongiorno a tutti,
mi è stato chiesto se è possibile installare una tenda tagliafuoco in luogo del classico portone di compartimentazione; il foro mette in comunicazione due locali di capannoni industriali diversi ma adiacenti, facenti per l'appunto parte di compartimenti diversi.
Il portone ...
da fr-evt
gio mar 02, 2023 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
Risposte: 3
Visite : 451

Re: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà

Mettendolo sull'incrocio, praticamente a contatto con le pareti, sarei comunque in proprietà altrui (con tanto di tubazioni interrrate e scavi), è concesso utilizzare ai fini di pratica dei mezzi presenti in altra proprietà privata?

Sono d'accordo sull'eccessiva prossimità dei 2 edifici, ma sono ...
da fr-evt
gio mar 02, 2023 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
Risposte: 3
Visite : 451

Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà

Buongiorno,
chiedo aiuto per una questione di cui, anche cercando un po' all'interno del forum, non ho trovato soluzione: un capannone industriale presenta alcune pareti perimetrali poste in coincidenza con il confine di proprietà, di fatto impedendo l'installazione dei classici idranti esterni ...
da fr-evt
mer nov 16, 2022 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di raccordo sprinkler
Risposte: 3
Visite : 541

Re: Tubazione di raccordo sprinkler

Proprio ciò che temevo, ma dovendolo fare per ogni singolo erogatore la rete diverrebbe estremamente ramificata.
Grazie per il chiarimento
da fr-evt
mer nov 16, 2022 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di raccordo sprinkler
Risposte: 3
Visite : 541

Tubazione di raccordo sprinkler

Buongiorno,
vengo a richiedere un vostro parere in merito ad un impianto sprinkler per deposito con erogatori tra scaffali.
Le condotte e le testine erano originariamente posizionate esternamente agli scaffali, ma a causa di una modifica imprevista si vuole valutare di lasciare la condotta all ...
da fr-evt
mer apr 06, 2022 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete sprinkler e travi
Risposte: 6
Visite : 1342

Re: Rete sprinkler e travi

Sei assolutamente nel giusto, infatti la configurazione è decisamente onerosa in termini idrici.
In altri progetti ho visto SPK upright portati in quota più o meno a metà dello shed, ma in questo caso con un solo erogatore non riuscirei a coprire tutta l'area sottostante.
Grazie per le risposte!
da fr-evt
mer apr 06, 2022 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete sprinkler e travi
Risposte: 6
Visite : 1342

Re: Rete sprinkler e travi

Grazie per la conferma, proprio la soluzione che avevo ipotizzato!! :D
so che lunghezza ed altezza non servivano, volevo solo rendere l'idea generale della trave in sé.
Nel caso di tetti a shed invece come ci si comporta? Un veloce controllo della NFPA non mi ha dato soluzioni, ho trovato solo ...
da fr-evt
mer apr 06, 2022 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete sprinkler e travi
Risposte: 6
Visite : 1342

Re: Rete sprinkler e travi

Trave lunga 27m, alta 2m, larga 0,3m...
Butto un occhio all'NFPA allora, ho davvero bisogno di capire il criterio perchè ho visto troppi progetti con posizionamenti molto diversi tra loro.
da fr-evt
mar apr 05, 2022 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete sprinkler e travi
Risposte: 6
Visite : 1342

Rete sprinkler e travi

Buongiorno,
fresco di iscrizione ma da anni utilizzatore del software e frequentatore del forum.
Scrivo oggi per avere una vostra opinione in merito al posizionamento degli erogatori sprinkler: il magazzino in questione presenta grandi travi in un'unica direzione, larghezza > 0.2m, interasse di 5.7m ...