La ricerca ha trovato 49 risultati

da Axfire
mer ott 02, 2024 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore SEb
Risposte: 4
Visite : 535

Re: Smaltimento fumo e calore SEb

La Geze ha attuatori a norma EN 12101-2

https://www.geze.it/it/prodotti-e-soluz ... 0_f/p_3128
da Axfire
mer set 04, 2024 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
Risposte: 16
Visite : 2741

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Descrivo il tema.

STATO DEI LUOGHI

Trattasi di solai in laterocemento esistenti certificati REI 60 con Cert.Rei analitico calcolando a sensi della UNI 9502 lo spessore di posa dell'intonaco. Il Cert.Rei è del 2005.

Si ha il rapporto di prova dell'intonaco su tegolo TT in c.a. precompresso ...
da Axfire
lun set 02, 2024 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intonaco antincendio su intonaco normale
Risposte: 16
Visite : 2741

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Buongiorno.

riprendo il post.
Gli intonaci antincendio certificati sperimentalmente in diversi casi hanno densità inferiore a 600 kg/m3, che è la densità minima indicata nel Codice di Prevenzione incendi per cui un intonaco è definibile intonaco protettivo antincendio. Riporto di seguito la ...
da Axfire
mer ago 21, 2024 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 3506

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

Buongiorno,

riapro questo post per un tema analogo.
Presso un immobile la rete idrica antincendio esistente è servita da una pompa di mantenimento (pompa jockey) collegata all'acquedotto con disconnettore idraulico e bypass. Non sono presenti elettropompe o motopompe antincendio.
Di tutto questo ...
da Axfire
lun giu 10, 2024 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavedi impianti
Risposte: 11
Visite : 1348

Re: Cavedi impianti

Faccio presente che si trovano diversi setti autoportanti per cavedi (asimmetrici) certificati sia per fuoco lato lastre sia per fuoco lato profili. La limitazione, è che per fuoco lato profili, l'altezza massima certificabile è inferiore rispetto a fuoco lato lastre
da Axfire
lun mag 27, 2024 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 5
Visite : 1561

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Sul DM 31/03/2003 non trovo scritto che i tubi flessibili devono essere di lunghezza non superiore a 1,5 metri.

Quindi anche le tubazioni flessibili che dalle condotte principali arrivano fino alla griglia di immissione o estrazione sono da considerarsi "raccordi o giunti"?
da Axfire
lun mag 27, 2024 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 5
Visite : 1561

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Buongiorno,

riapro il post. Mi risulta che secondo una normativa (che non conosco) non è ammessa la posa di tubazioni flessibili di lunghezza superiore a 1,5 metri. Conoscete il riferimento normativo?

In riferimento alla tabella S.1.8 del CoPI, le tubazioni flessibili rientrano nelle "condotte" o ...
da Axfire
gio feb 29, 2024 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 1811

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Un cappotto in EPS intonacato commercializzato come kit in classe B-s2,d0 come lo vedete? Sarebbe concesso dal Codice, ma come valutate l'insistenza dell'incendio sul cappotto in corrispondenza dell'imbotte dei serramenti? Se l'intonaco si stacca, l'EPS viene esposto alle fiamme ed il kit non è ...
da Axfire
dom feb 18, 2024 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 3250

Re: Reazione al fuoco Codice

Attenzione che pur essendo entrambi i materiali in A2, nella EN 13238 è scritto che il calcio silicato non è rappresentativo dei substrati in cartongesso. Mentre viceversa il cartongesso è rappresentativo dei substrati in calcio silicato. Non mi è chiaro il motivo ma così è scritto.
da Axfire
ven feb 16, 2024 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 3250

Re: Reazione al fuoco Codice

La norma UNI EN 13238 spiega secondo me la questione.
Al punto 5.3 si descrivono i substrati standard sui quali è possibile testare per la reazione al fuoco i rivestimenti (ad esempio a parete).
Vengono poi descritte le variazioni che sono ammesse fra il substrato standard sul quale il rivestimento ...
da Axfire
gio gen 11, 2024 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità certificati di prova per la reazione al fuoco - norma UNI EN 13823:2020 sostituita dalla versione del 2022.
Risposte: 0
Visite : 715

Validità certificati di prova per la reazione al fuoco - norma UNI EN 13823:2020 sostituita dalla versione del 2022.

Buongiorno,

i prodotti certificati ai fini della reazione al fuoco tramite la norma UNI EN 13823 della versione del 2020, sono impiegabili nonostante la norma UNI EN 13823 sia stata sostituita dalla versione del 2022? in generale sono attendibili i certificati di prova redatti secondo norme UNI EN ...
da Axfire
gio dic 21, 2023 23:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 5
Visite : 1561

Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Buonasera,

il DM 14/10/2022 ha modificato le tabelle del cap. S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Non è più ammessa la classificazione italiana (es. 1-1) per le condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate.
L'omologazione con classe italiana è quindi oggi non più valida.
La domanda è: per ...
da Axfire
ven giu 23, 2023 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie per assoggettabilità att. 69 (commerciale) in edificio ad uso misto con attività 73.
Risposte: 2
Visite : 319

Superficie per assoggettabilità att. 69 (commerciale) in edificio ad uso misto con attività 73.

Buongiorno,

Un immobile ad uso misto con attività 73 (DPR 151/2011), ospita una attività commerciale ed uffici.
L'attività commerciale occupa il 20% dell'immobile. Il restante 80% è ad uso uffici.

L'attività commerciale potrebbe essere la 69.2.B: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ...
da Axfire
mer giu 14, 2023 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Risposte: 1
Visite : 357

Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987

Buongiorno,

La tabella A al punto 2.1.0 del DM 16/05/1987 n.246 non chiede che le strutture portanti dell'edificio siano resistenti al fuoco, ma chiede che vani scale, porte, ecc, siano in classe in una determinata classe di resistenza al fuoco. Ad inizio paragrafo al punto 2.1.0 è scritto però che ...
da Axfire
mar mag 16, 2023 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
Risposte: 4
Visite : 994

Re: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente

Buongiorno a tutti,

riapro il post facendo un domanda che riprende il tema.
La tabella A al punto 2.1.0 del DM 16/05/1987 n.246 non chiede che le strutture portanti dell'edificio siano resistenti al fuoco, ma chiede che vani scale, porte, ecc, siano in classe 60. Ad inizio paragrafo al punto 2.1.0 ...
da Axfire
gio nov 17, 2022 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
Risposte: 2
Visite : 514

Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile

Buongiorno.

Una scuola parentale, quindi uno spazio condiviso fra famiglie associate che provvedono all'istruzione dei propri figli, è soggetta ad una specifica normativa in materia di sicurezza antincendio?

Vi ringrazio
da Axfire
lun ott 31, 2022 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 3767

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Scusate riprendo il post, ma ho una questione che ad oggi davvero non mi è chiara. Chiedo gentilmente una vostra opinione.


Ma leggendo il Titolo III del DM 22/02/06, si trova un rimando ai criteri del DM 10/03/98 che è ormai in procinto di essere messo in soffitta, sostituito, per la tua ...
da Axfire
mer ott 19, 2022 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 3767

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?


Salve,

Mi introduco nella conversazione: uffici esistenti sottosoglia (con n°. presenze inferiore alle 300 persone) in fase di ristrutturazione, se non trova applicazione il DM 2006 (siccome l'attività non è soggetta, non è applicabile il Titolo IV) che base normativa usare per indicare le varie ...
da Axfire
ven ott 14, 2022 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
Risposte: 2
Visite : 661

Re: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti

Se la parete è stabile in caso d'incendio senza attuare le sigillature, non si può pensare di calcolare l'irraggiamento prodotto dai fori nella parete? I fori sarebbero le parti irraggianti. Come se fosse una parete in muratura EI 60 con una finestra. Le porzioni in muratura EI60 impediscono l ...
da Axfire
gio ott 13, 2022 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande microforate
Risposte: 9
Visite : 1261

Re: serrande microforate

Riporto la nota del capitolo G.1.7, punto 10:

"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
da Axfire
mer ott 12, 2022 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 6276

Re: Comunicazione box autorimessa

Io interpreto che la comunicazione con attività, generiche, e non solo con attività soggette debba avvenire secondo le modalità della tabella V.6-2 del Codice. Ritengo che si debba proteggete l'attività adiacente all'autorimessa dal rischio incendio proveniente dall'autorimessa che è un'attività ...
da Axfire
mer ott 05, 2022 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1676

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Chiaro. Porto un ulteriore esempio, fittizio. Condivido uno schema nel link seguente:
https://ibb.co/JqxKRYk

Se avessi 2 scale protette con caratteristiche di filtro ma non a prova di fumo, in cui i corridoi ciechi e le porzioni di corridoio cieco omettibili per raggiungere ENTRAMBE le scale e ...
da Axfire
ven set 30, 2022 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1676

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza



Buongiorno.
La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica:
Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
e prosegue:
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere ...
da Axfire
ven set 30, 2022 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1676

Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Buongiorno.
La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica:
Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
e prosegue:
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere ...
da Axfire
gio set 29, 2022 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1531

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod


In linea generale se la pellicola ha uno spessore non superiore a 0,6 mm si potrebbe anche prevedere non classificata come indicava il DM 26.06.1984, ma ovviamente ciò valeva se la posa avveniva su elementi incombustibili.


Ho visto di decreto. Tratta di pitture e/o vernice di spessore non ...
da Axfire
mer set 28, 2022 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1531

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod


Occorre stabilire se la pellicola è un componente sostanziale o meno del prodotto, poi verificare se applicata ad un prodotto che ha di per se una certa classificazione di reazione al fuoco, ne può far variare la detta classificazione.

La situazione mi risulta complessa.
Faccio un esempio.
Con ...
da Axfire
mer set 28, 2022 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1531

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

La normativa di riferimento è il codice quindi è richiesta la classificazione per i rivestimenti, però su che base viene redatto il dich.prod? L'unica cosa che si ha per le mani è un test report volontario in cui la pellicola è B-s1,d0. Non si hanno dichiarazione di prestazione o omologazione ...
da Axfire
mer set 28, 2022 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1531

Pellicole decorative - Dich.Prod

Buongiorno.
Ritenete che bisogna richiedere la dich.prod per le pellicole decorative applicate su vetri o pareti in cartongesso?
Evidenzio che le pellicole decorative su vetro (non sono sicuro su cartongesso) non credo rientrano nella fattispecie dei prodotti classificati secondo la EN 15102 ...
da Axfire
mar set 20, 2022 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU


Ma veramente pannelli di legno in classe 1 e omologati ne esistono anche parecchi.

Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma.


Il codice prescrive che le sedute rigide siano classificate per la reazione al fuoco ...
da Axfire
mar ago 09, 2022 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

riprendo il post per una domanda inerente al tema.

Una premessa:
Gli arredi, se richiesti classificati per la reazione al fuoco, devono essere classificati secondo la normativa italiana.
Quindi ad esempio, arredi in legno su misura realizzati utilizzando pannelli in MDF grezzo in classe B-s2-d0 non ...
da Axfire
lun ago 08, 2022 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

vi ringrazio
da Axfire
lun ago 08, 2022 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Ora mi è più chiaro grazie. Quindi se un prodotto da costruzione non possiede una norma armonizzata non è soggetto a classificazione europea.

Quindi ad esempio un tessuto applicato come rivestimento a parete e non come tendaggio, potrà essere in classe italiana anche se è utilizzato come prodotto ...
da Axfire
lun ago 08, 2022 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Credo che una volta che un prodotto è classificato "prodotto da costruzione" rientra nel campo di applicazione del DM 10/03/2005 e quindi deve essere soggetto a classificazione europea secondo EN 13501-1.
I prodotti dubbi possono essere ad esempio i pavimenti sopraelevati, ma i rivestimenti a parete ...
da Axfire
lun ago 08, 2022 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 2280

Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Buongiorno,

non mi sono chiare la tabelle del capitolo S.1 del codice.
La classificazione dei prodotti da costruzione deve avvenire secondo la normativa europea EN13501-1.
Le tabelle del codice riportano per i rivestimenti a parete anche la classificazione italiana. Il mio dubbio è in quali casi la ...
da Axfire
ven ago 05, 2022 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 1127

Re: RTV V.8 - campo di applicazione

vi ringrazio
da Axfire
gio ago 04, 2022 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 1127

Re: RTV V.8 - campo di applicazione

sono d'accordo, però il dubbio che mi viene é:
quali sono a questo punto i locali che è possibile escludere dal calcolo delle superfici?
Potenzialmente tutti i locali sono a servizio dell'attività commerciale.
da Axfire
gio ago 04, 2022 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 1127

RTV V.8 - campo di applicazione

Buongiorno.

Il campo di applicazione della RTV V.8 riporta:

"La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi ...
da Axfire
ven lug 01, 2022 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005
Risposte: 4
Visite : 1050

Re: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005

Mi ricollego a questo post per un dubbio sulla reazione al fuoco.
Un pavimento sopraelevato in silicato di calcio con bordo plastico incollato di un produttore non dispone di classificazione per la reazione al fuoco secondo EN 13501-1 che certifica il sistema come A1fl, A2fl, Bfl, ecc.

La plotta ...
da Axfire
sab giu 25, 2022 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005
Risposte: 4
Visite : 1050

Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005

Buongiorno,

Ho sentito dire che sotto certi spessori i rivestimenti esterni su componenti sostanziali, sono trascurabili, ma non trovo i riferimenti normativi, circolari, che confermano quanto detto. Voi avete indicazioni in tal senso?

Il DM 10/03/2005 definisce i componenti non sostanziali come ...
da Axfire
ven mar 25, 2022 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
Risposte: 6
Visite : 1938

Re: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato

Grazie per le risposte. Chiaro
da Axfire
ven mar 25, 2022 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
Risposte: 6
Visite : 1938

Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato

Buongiorno,

Mi sorge il dubbio. Legni trattati in classe di reazione al fuoco Cfl-s1, posseggono lo stesso potere calorifico di legni non tratti in classe Dfl-s1?

Ringrazio in anticipo
da Axfire
sab nov 27, 2021 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Ho capito, scelgo una pompa ad asse orizzontale.
Anche se la pompa non è idonea proseguendo i ragionamenti quindi, quando ho il singolo idrante sfavorito in funzione avrò una pressione nell'impianto di circa 4,6 bar. Cioè 1,3 bar in più di quelli strettamente richiesti. Il che con idrante con ugello ...
da Axfire
sab nov 27, 2021 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Si ora ho capito, bisogna garantire la pressione residua di 2 bar all'idrante più sfavorito considerando la portata contemporanea dei tre idranti sfavoriti.
Quindi ricalcolando, rettifico che il gruppo di pompaggio deve garantire 3,3 bar e 21,6 mc/h nella condizione più sfavorevole.
Ho dimensionato ...
da Axfire
sab nov 20, 2021 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Sì devo valutare correttamente la curva portata-pressione.
Aggiornerò il post andando avanti nel progetto.
Intanto ringrazio
da Axfire
sab nov 20, 2021 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Certo.
Però in questo modo non sto dimensionando l'impianto ipotizzando un solo idrante in funzione e non 3 come da questa ipotesi di progetto?
Ovvero, ipotizziamo che in caso di incendio si apra l'idrante 1 più sfavorito, a cui ho garantito i 2 bar di residua e 120 l/min.
Si rende poi necessario ...
da Axfire
sab nov 20, 2021 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Il discorso è chiaro.
Ipotizziamo di considerare come sfavoriti i 3 idranti dell'ultima colonna.
E procedo come dici:


Devi considerare l'idrante più sfavorito con 2 bar di residua e 120 l/min e poi andare a ritroso verso il gruppo di pompaggio sommando le perdite di carico distribuite e ...
da Axfire
sab nov 20, 2021 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1845

Calcolo manuale impianto ad idranti

Buongiorno a tutti,

sono nuovo del forum, vi ringrazio in anticipo per il vostro eventuale aiuto.
Sto calcolando per esercizio un impianto antincendio ad idranti secondo norma UNI 10779.
Di seguito uno schema:
https://ibb.co/yQjKq5L

ho impostato il calcolo considerando in funzione ...