La ricerca ha trovato 415 risultati
- gio set 11, 2025 14:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
- Risposte: 32
- Visite : 6122
Re: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
la discussione era iniziata mesi fa
oggi la situazione mi pare leggermente più chiara:
detrae al 50% chi ha proprietà dell'immobile ed è residente lì
affittuari, comodatari e anche familiari conviventi detraggono al 36%
descrivi con una parola i tuoi interventi e te stesso
dai,
dai,
fallo tu ...
- gio set 11, 2025 07:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
- Risposte: 32
- Visite : 6122
Re: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
giostrasi ha appena spiegato che in questo caso un comproprietario detrae con aliquota maggiorata in quanto abitazione principale e l'altro comproprietario detrae pure maggioratamente in quanto abitazione principale del familiare convivente
Ahaahahah.... Sei una vignetta di sturmtruppen ...
- mer set 10, 2025 22:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
- Risposte: 32
- Visite : 6122
Re: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
NO, a parer mio.
Condivido. Immaginiamo il caso in cui un immobile in comproprietà tra coniugi, non sia abitazione principale per uno di essi.
Non è pensabile che possano godere entrambi dell'aliquota massima.
sei proprio uno spernacchio
dici di aver capito e concordare quanto scritto dal ...
- lun ago 25, 2025 10:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 256
- Visite : 167295
Re: SITO ENEA 2025
buongiorno
come va ?
sempre qui siete ..
prima che vomito un'altra volta dopo che qualche altra frase del piccione squaqquerone mi passi ancora davanti agli occhi (ma non si stanca mai.. ma perchè non va a riposare le sue povere ossa porose in qualche atollo di guano e finalmente spegne quel ...
come va ?
sempre qui siete ..
prima che vomito un'altra volta dopo che qualche altra frase del piccione squaqquerone mi passi ancora davanti agli occhi (ma non si stanca mai.. ma perchè non va a riposare le sue povere ossa porose in qualche atollo di guano e finalmente spegne quel ...
- ven giu 21, 2024 16:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione 50% serramenti senza riscaldamento in condominio
- Risposte: 13
- Visite : 2588
Re: Detrazione 50% serramenti senza riscaldamento in condominio
Un branco di zecche pelose..
La manutenzione straordinaria in edilizia libera di sto gran funcio di ferla
pittori, ubriaconi, gessari che manco sanno leggere e capire un documento e sguazzano nella melma e più sguazzano e più non riescono a fermarsi
bleah..
Comunque..
quindi, in assenza di ...
La manutenzione straordinaria in edilizia libera di sto gran funcio di ferla
pittori, ubriaconi, gessari che manco sanno leggere e capire un documento e sguazzano nella melma e più sguazzano e più non riescono a fermarsi
bleah..
Comunque..
quindi, in assenza di ...
- ven apr 19, 2024 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
vabbe scusate..
per grandi linee dovrei aver capito
nessuno mi può sanzionare se non ho fatto il sopralluogo
poi ad eventuale controllo, se ho indovinato i dati tecnici non mi possono sanzionare ed invece se non li ho indovinati sono in sanzione
scusate non mi volevo arrendere a questa ...
per grandi linee dovrei aver capito
nessuno mi può sanzionare se non ho fatto il sopralluogo
poi ad eventuale controllo, se ho indovinato i dati tecnici non mi possono sanzionare ed invece se non li ho indovinati sono in sanzione
scusate non mi volevo arrendere a questa ...
- ven apr 19, 2024 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
è lecito ed è una prassi comune in tanti studi dove magari i progetti li firma il titolare dello studio ma i sopralluoghi in cantiere li fanno i collaboratori/dipendenti
è scontato tuttavia che la responsabilità spetta interamente a chi firma la Legge 10
è lecito
ah ok bravo
scusa "è ...
- ven apr 19, 2024 16:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Non è obbligatorio per legge fare il sopralluogo.
Mi pare inutile continuare il discorso.... :roll:
però è una contraddizione..
se non faccio sopralluogo come posso essere io responsabile dei dati inseriti ? che faccio li invento ?
eppure chi firma la L10 è responsabile dei dati inseriti ...
- ven apr 19, 2024 16:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Se la legge 10 la firma te sei te che sei responsabile dei dati di input.
Concordo che il sopralluogo può farlo anche un collaboratore o un collega ma la responsabilità poi resta a chi firma la legge 10, sia sui calcoli che sui dati di input.
ma tu, quando scrivi, pensi al significato di ...
- ven apr 19, 2024 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Se la legge 10 la firma te sei te che sei responsabile dei dati di input.
Concordo che il sopralluogo può farlo anche un collaboratore o un collega ma la responsabilità poi resta a chi firma la legge 10, sia sui calcoli che sui dati di input.
ma tu, quando scrivi, pensi al significato di ciò ...
- ven apr 19, 2024 16:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Solo la redazione degli APE prevede di dare indicazioni sugli eventuali sopralluoghi. Per le L10 non c'è questo obbligo formale (almeno, a livello nazionale)
uhmm.. quindi non mi vuoi dire quale delle due interpretazioni che ho esposto sopra, relativamente a un sopralluogo fatto da altro ...
- ven apr 19, 2024 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
invece approfondirei la questione sopralluogo effettuato da altro tecnico
(era ovvio che L10 senza sopralluogo in assoluto era solo una provocazione per far parlare piccioni, anche se il guru piccionaio ancora non si fa sentire)
quindi secondo voi sarebbe lecito farlo fare ad altro tecnico e ...
(era ovvio che L10 senza sopralluogo in assoluto era solo una provocazione per far parlare piccioni, anche se il guru piccionaio ancora non si fa sentire)
quindi secondo voi sarebbe lecito farlo fare ad altro tecnico e ...
- ven apr 19, 2024 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
si vede che siete attenti solo ai cassi vostri:
viewtopic.php?p=159019&hilit=circolare+192#p159019
viewtopic.php?t=34314
ma comunque non approfondirei oltre
viewtopic.php?p=159019&hilit=circolare+192#p159019
viewtopic.php?t=34314
ma comunque non approfondirei oltre
- ven apr 19, 2024 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
(a prescindere da quel discorso che la dovrebbe redigere il responsabile tecnico della ditta per via della circolare di giropizza.., discussione vecchia.., quando da anni e anni la L10 viene fatta da tecnici terzi.., ma non riprendiamo questo discorso.., per carità)
Ma quando mai?
Anzi, è ...
- gio apr 18, 2024 20:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
come al solito sei rintontito frizzolino bello
- gio apr 18, 2024 20:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 2891
redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Trattandosi di un vero e proprio 'progetto' con esposizione di certe impostazioni impiantistiche e del loro rispetto sulla carta di determinate verifiche di legge, senza ovviamente avere alcuna responsabilità se poi tali impostazioni impiantistiche vengano oppure no rispettate dalla ditta (in quanto ...
- mar mar 12, 2024 07:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Riaccatastare tutti i fabbricati interessati da Superbonus?
- Risposte: 12
- Visite : 6085
Re: Riaccatastare tutti i fabbricati interessati da Superbonus?
ma cosa piccionate..
la questione riguarda principalmente, in alcuni casi, l'installazione del fotovoltaico
comunque questa discussione è inutile perchè ce ne è almeno un'altra già aperta in cui se ne parla
siete solo sempre a riempire di guano il forum
la questione riguarda principalmente, in alcuni casi, l'installazione del fotovoltaico
comunque questa discussione è inutile perchè ce ne è almeno un'altra già aperta in cui se ne parla
siete solo sempre a riempire di guano il forum
- lun mar 04, 2024 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnico exL10/91
- Risposte: 17
- Visite : 5570
Re: tecnico exL10/91
Scusate ma in che senso?
Secondo il seguente esempio sono fuori legge? (Diciamo che nel 90% delle legge 10 che ho prodotto é capitato così):
1 - Architetto o geometra progettista architettonico e anche DL che non sa produrre L10 e quindi dice al cliente, chiama il termotecnico.
2 - Installatore ...
- lun mar 04, 2024 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnico exL10/91
- Risposte: 17
- Visite : 5570
Re: tecnico exL10/91
esempio
se sono ctu e il giudice mi chiede di verificare una L10
a prescindere dalle altre verifiche tecniche che farò..
se come prima cosa vedo che è firmata da un tecnico che non ha firmato altro che quella, che non è il responsabile della ditta, ecc..
posso già evitare di fare altre verifiche ...
se sono ctu e il giudice mi chiede di verificare una L10
a prescindere dalle altre verifiche tecniche che farò..
se come prima cosa vedo che è firmata da un tecnico che non ha firmato altro che quella, che non è il responsabile della ditta, ecc..
posso già evitare di fare altre verifiche ...
- lun mar 04, 2024 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tecnico exL10/91
- Risposte: 17
- Visite : 5570
Re: tecnico exL10/91
chi firma la legge 10 deve essere uno dei progettisti
vedi circolare sul 192
non esiste chi fa "solo" la legge10
ok chiaro in base alla circolare, discussioni già fatte, ecc.. ecc..
(quindi entro i limiti di potenza del "progetto minimo", dovrebbe firmarla il responsabile tecnico della ditta ...
- ven mar 01, 2024 18:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Allora, vediamo di circoscrivere un po' il problema:
dato che le prime linee guida sulla certificazione energetica sono del 2009 e la definizione di S-utile come climatizzata è del 2013, il problema si porrebbe solo per gli APE emessi dal 2009 al 2013. Sono solo 4 anni, nei quali io "sbagliando ...
- ven mar 01, 2024 16:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
- Risposte: 73
- Visite : 55427
Re: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
infatti non capisco perchè rispondi di qua e di là senza cogliere la motivazione del perchè avevo fato più post
ba.. a volte non ti capisco
A dire il vero non colgo la motivazione dei post "in sè", non del fatto che li hai postati di qua e di là.... 8)
è ovvio che il post, in sè, non ha ...
- ven mar 01, 2024 16:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Allora Salvo, hai spammato lo stesso post su 3 discussioni diverse, con calma....
non ho fatto lo stesso post (circa) in più discussioni per parlarne in ognuna di esse.. mi sembrava potesse essere ovvio questo..
l'avevo fatto in più discussioni per un semplice motivo, perchè in ognuna di queste ...
- ven mar 01, 2024 15:41
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
ok, chi non pensa, problemi non ne ha, lo so
- ven mar 01, 2024 15:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
- Risposte: 73
- Visite : 55427
Re: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
, esattamente come era anche prima , dato che io ho sempre considerato la superficie utile climatizzata come "denominatore" su cui calcolare gli indici,
è assurda questa tua affermazione
allibisco che non ne cogli l'assurdità ma sarebbe troppo lungo parlarne
comunque non avevo fatto lo stesso ...
- gio feb 29, 2024 16:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
forse però, prima di riprendere i discorsi, occorrerebbe un chiarimento nazionale (no solo lombardo) su "volumi interessati dalla climatizzazione"..
- gio feb 29, 2024 16:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
a questo punto il metodo di sbobba può avere un senso
lui le stanze da letto (>10% del volume..(quindi non i soli ripostigli..)) prive di terminali, pdc e quant'altro le considera vani freddi, mentre il verza neanche se lo sogna di escluderli dalla superficie utile..
poi però, sempre bobbi, dice ...
lui le stanze da letto (>10% del volume..(quindi non i soli ripostigli..)) prive di terminali, pdc e quant'altro le considera vani freddi, mentre il verza neanche se lo sogna di escluderli dalla superficie utile..
poi però, sempre bobbi, dice ...
- gio feb 29, 2024 15:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
si l'ho visto
è dal 2013
il discorso non cambia
la diversità nei metodi di calcolo è enorme
sui discorsi fatti sui vari temi, secondo me, in molti si sono basati sulla vecchia definizione e altri sulla nuova..
se si vanno a vedere le varie discussioni ce ne si rende conto..
è dal 2013
il discorso non cambia
la diversità nei metodi di calcolo è enorme
sui discorsi fatti sui vari temi, secondo me, in molti si sono basati sulla vecchia definizione e altri sulla nuova..
se si vanno a vedere le varie discussioni ce ne si rende conto..
- gio feb 29, 2024 12:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
cambiato quando?
è da anni ed anni che la definizione cita il 1,5 m...
hai capito un bel niente .. ma come si fa.. un piccione nullafacente
intanto la questione non è sull'altezza 1,5
ma sui volumi interessati dalla climatizzazione
poi comunque non lo so.. penso sarà tra il 2015 e 2020, non ...
- gio feb 29, 2024 12:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Prevede come detto che si prendano in considerazione i locali climatizzabili, ovvero quelli non esclusi dalla L.R. 24/2006 e s.m.i. (cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi).
oltre che di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi ...
- gio feb 29, 2024 11:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
in tutta onestà, non mi è mai nemmeno passata per l'anticamera del cervello di escludere un locale interno ad una zona climatizzata solo perché non dotato di terminali...
vallo a dire al tuo amico boba fett che li toglie considerandoli zone fredde..
o addirittura parla di possibilità di creare ...
- gio feb 29, 2024 11:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
cavolo, c'è una differenza enorme fra
"superficie netta calpestabile di un edificio"
e
"superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza
sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel
caso di scale ...
"superficie netta calpestabile di un edificio"
e
"superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza
sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel
caso di scale ...
- gio feb 29, 2024 10:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 22337
cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
ero rimasto ad una definizione pregressa di "superficie utile" del dlgs 192 2005, era così una volta (posso girarvi il pdf della vecchia versione della norma se non mi credete..) :
"superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio"
e che c@zzo...
qualcuno però poteva avvisare ...
"superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio"
e che c@zzo...
qualcuno però poteva avvisare ...
- gio feb 29, 2024 10:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: sb110 per abitazione parzialmente riscaldata. è possibile ?
- Risposte: 24
- Visite : 3254
Re: sb110 per abitazione parzialmente riscaldata. è possibile ?
eehhmmm
si dovrebbe riaffrontare tutta la discussione adottando un nuvo punto di vista..
ero rimasto ad una definizione pregressa di "superficie utile" del dlgs 192 2005, era così una volta (posso girarvi il pdf della vecchia versione della norma se non mi credete..) :
"superficie utile è la ...
si dovrebbe riaffrontare tutta la discussione adottando un nuvo punto di vista..
ero rimasto ad una definizione pregressa di "superficie utile" del dlgs 192 2005, era così una volta (posso girarvi il pdf della vecchia versione della norma se non mi credete..) :
"superficie utile è la ...
- gio feb 29, 2024 10:41
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
- Risposte: 73
- Visite : 55427
Re: ape e stufa/camino/split che scalda solo una zona
eehhmmm
si dovrebbe riaffrontare tutta la discussione adottando un nuvo punto di vista..
ero rimasto ad una definizione pregressa di "superficie utile" del dlgs 192 2005, era così una volta (posso girarvi il pdf della vecchia versione della norma se non mi credete..) :
"superficie utile è la ...
si dovrebbe riaffrontare tutta la discussione adottando un nuvo punto di vista..
ero rimasto ad una definizione pregressa di "superficie utile" del dlgs 192 2005, era così una volta (posso girarvi il pdf della vecchia versione della norma se non mi credete..) :
"superficie utile è la ...
- gio feb 29, 2024 10:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
- Risposte: 10
- Visite : 8394
Re: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
Questi sono casi molto borderline in effetti.
La questione dell'impianto simulato a rigore sarebbe fattibile solo in assenza totale di impianto, e non ad esempio per presenza di impianti in alcuni locali e non in altri.
Del resto, non sarebbe neppure del tutto corretto considerare di avere un ...
- sab feb 24, 2024 08:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
- Risposte: 10
- Visite : 8394
Re: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
Questi sono casi molto borderline in effetti.
La questione dell'impianto simulato a rigore sarebbe fattibile solo in assenza totale di impianto, e non ad esempio per presenza di impianti in alcuni locali e non in altri.
Del resto, non sarebbe neppure del tutto corretto considerare di avere un ...
- mar feb 13, 2024 14:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione - quale versione del prezziario usare?
- Risposte: 51
- Visite : 9016
Re: Asseverazione - quale versione del prezziario usare?
ma in tutta questa melma condita dal piccione sporcaccione confuso e confusionario tenace senza voglia di emigrare per fare sempre e solo danni,
(ormai troppi piccioni in giro.. non so se vedete quanti ce ne sono.. oohh..incredibile, tipo 10/15 anni fa in campagna non se ne vedeva neanche l'ombra ...
(ormai troppi piccioni in giro.. non so se vedete quanti ce ne sono.. oohh..incredibile, tipo 10/15 anni fa in campagna non se ne vedeva neanche l'ombra ...
- mar feb 13, 2024 13:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
- Risposte: 57
- Visite : 24532
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
ma eravamo arrivati ad una conclusione?
per ecobonus ordinario in detrazione (no cessione) in cui c'è un tecnico che assevera
ad esempio per caldaia >100 kW o per cappotto
serve doppia verifica con computo da prezzario + allegato A?
o è sufficiente la verifica dell'allegato A?
sei proprio un ...
- mer nov 15, 2023 07:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Massimali ecobonus ordinario comma 347
- Risposte: 53
- Visite : 6387
Re: Massimali ecobonus ordinario comma 347
la melma in cui sguazzano piccioni è bella
- lun ott 30, 2023 08:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 301
- Visite : 396184
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
No, non è obbligatoria e non possono fare sanzioni per questo.
ma parli secondo regolamento di una regione specifica (se si quale?) oppure in base alle linee guida nazionali ?
o spari a caso ?
mi sa la seconda
se nel regolamento di una regione specifica è scritto che un qualcosa è un contenuto ...
- lun ott 30, 2023 08:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 301
- Visite : 396184
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
la foto gliela mettete nell'ape ?
se non si mette per dimenticanza, c'è sanzione ?
se non si mette per dimenticanza, c'è sanzione ?
- mer ott 11, 2023 07:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza : i conti non tornano
- Risposte: 46
- Visite : 8273
Re: Trasmittanza : i conti non tornano
ma ciò che mi preme sottolineare è che questa discussione ha solo dimostrato che il giudice dimensiona comunque benissimo meglio di tutti voi senza stronzatelle teoriche da calcoli di scuola elementare
Hai ragione, mi domando perché siate ancora qui a confrontarvi con degli esseri inferiori ...
- mar ott 10, 2023 08:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza : i conti non tornano
- Risposte: 46
- Visite : 8273
Re: Trasmittanza : i conti non tornano
la potenza non esiste, è solo una divisione matematica, non si può fornire una divisione
quindi cercate di scrivere meno str*nzate da ingegneri pallonari
ma ciò che mi preme sottolineare è che questa discussione ha solo dimostrato che il giudice dimensiona comunque benissimo meglio di tutti voi ...
quindi cercate di scrivere meno str*nzate da ingegneri pallonari
ma ciò che mi preme sottolineare è che questa discussione ha solo dimostrato che il giudice dimensiona comunque benissimo meglio di tutti voi ...
- ven ott 06, 2023 06:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
- Risposte: 175
- Visite : 29322
Re: CONVEGNO: il ruolo del progettista nella transizione energetica
buuuu
dateci un intervento di giudiceandrea
non sappiamo che farcene di questi matusalemme
giudice giudice giudice
dateci un intervento di giudiceandrea
non sappiamo che farcene di questi matusalemme
giudice giudice giudice

- mer ott 04, 2023 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmittanza : i conti non tornano
- Risposte: 46
- Visite : 8273
Re: Trasmittanza : i conti non tornano
però potreste cortesemente alzare un po' i toni, qualche insultino, un po' di sangue... a che c'è il giudice sarebbe bello vedere una litigata... senza non c'è gusto.. e dai..
- mer set 06, 2023 13:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 340
- Visite : 80606
Re: "ASRAE supercazzola"
Comunque al momento che non ho più voglia di giocare perché nel mondo reale di lavoro ne ho anche troppo tiriamo due conclusioni.
È stato aperto un tre denigratorio nei miei riguardi in maniera del tutto vigliacca e infantile. Naturalmente tutti coloro che hanno partecipato a questa forma di ...
- mar set 05, 2023 21:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 340
- Visite : 80606
Re: "ASRAE supercazzola"
questo è spettacolo, grandi tutti, un applauso a tutti
almeno un po' di allegria in questo (scusate) noiosetto mondo termotecnico
ma in particolare standing ovation a lui, unico ed inimitabile. è nata una stella, la più splendente nel firmamento
signore e signori : 'il giudice' , protagonista ...
almeno un po' di allegria in questo (scusate) noiosetto mondo termotecnico
ma in particolare standing ovation a lui, unico ed inimitabile. è nata una stella, la più splendente nel firmamento
signore e signori : 'il giudice' , protagonista ...
- mar set 05, 2023 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 340
- Visite : 80606
- mar set 05, 2023 20:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 340
- Visite : 80606
Re: "ASRAE supercazzola"
5 x 20 x 60 = 6.000 kcal/h x 1,163 = 6.970 W pari a circa 7 kW
Dai che sei on line, quale libro stai sfogliando per rispondere? Quello di Messana o magari del gran visir SavonaSupercazzola? Sei stato abbastanza veloce a correggermi prima e ora?
:lol: :lol: :lol: :lol:
un grande
dai.. Esa ...