La ricerca ha trovato 210 risultati
- mar giu 13, 2023 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala Convegni
- Risposte: 2
- Visite : 241
Re: Sala Convegni
Grazie mille.
- lun giu 12, 2023 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala Convegni
- Risposte: 2
- Visite : 241
Sala Convegni
Buongiorno a tutti.
n.2 sala convegni con affollamento di 75 persone cadauna, è attività 65?
Nel campo di applicazione si parla di superiore a 100 persone e superficie maggiore di 200 mq.
Nel mio caso devo sommare l'affollamento?
Grazie
n.2 sala convegni con affollamento di 75 persone cadauna, è attività 65?
Nel campo di applicazione si parla di superiore a 100 persone e superficie maggiore di 200 mq.
Nel mio caso devo sommare l'affollamento?
Grazie
- mar mag 23, 2023 12:04
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 199/2021 FER e comunicazioni a GSE
- Risposte: 7
- Visite : 6363
Re: Dlgs 199/2021 FER e comunicazioni a GSE
Grazie a tutti per le risposte.
- mar mag 23, 2023 10:43
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 199/2021 FER e comunicazioni a GSE
- Risposte: 7
- Visite : 6363
Re: Dlgs 199/2021 FER e comunicazioni a GSE
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se ci sono novità : art. 26 comma 5 invio relazione exlegge 10 al gse e art. 4, comma 1 monitoraggio se finalmente è uscito il nuovo modulo.
Grazie
Grazie
- lun mag 22, 2023 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio con elevato affollamento - attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 361
Re: Edificio con elevato affollamento - attività 73
Buongiorno, non so se ti può essere utile. E' una nota di chiarimento VVF Terni, attività 73.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.collegiogeometritr.it/files ... /NOTA1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.collegiogeometritr.it/files ... /NOTA1.pdf
- gio mag 11, 2023 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Tutta questa faccenda ASET/RSET serve nelle fasi pre-flashover. Al flashover gli occupanti devono essere già usciti. Bisogna verificare con le formule analitiche o con la modellazione a due zone che si crea la stratificazione dei gas, ma questo deve avvenire ben prima del punto di flashover. Grazie...
- gio mag 11, 2023 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Buongiorno a tutti, dopo una notte di riflessione io sono arrivato a queste considerazione sul metodo semplificato. I due criteri da verificare permettono agli occupanti di arrivare in un luogo sicuro, considerando che l' aria non è inquinata dai prodotti della combustione, ed un valore dell'irraggi...
- mer mag 10, 2023 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Un ultima riflessione. Il Flashover o incendio generalizzato rapido è quindi un fenomeno che si osserva quando l'incendio è in un locale chiuso nei quali, improvvisamente tutta la superficie combustibile, che fino a quel momento non era rimasta implicata nell’incendio, comincia a bruciare in consegu...
- mer mag 10, 2023 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
- mer mag 10, 2023 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Proverò a scaricare ozone e grazie per l'informazione. Comunque credo di acquistare il pacchetto completo della namirial, FSE,REI e Impianti. Il software è disponibile per il download al pubblico in generale. Tutto quello che devi fare è inviare una richiesta via e-mail a Jean-Marc Franssen . Un ult...
- mer mag 10, 2023 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Ing. caruso intanto grazie.
Ho bisogno di tempo per capire le sue risposte e anche del software FSE che credo di acquistare oggi o domani. Leggere senza mettere in pratica lascia il tempo che trova.
Ho bisogno di tempo per capire le sue risposte e anche del software FSE che credo di acquistare oggi o domani. Leggere senza mettere in pratica lascia il tempo che trova.
- mer mag 10, 2023 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
io non capisco solo questo passaggio: " Il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo M.3.3.2 è applicabile, solo se la potenza del focolare rapportata alla geometria dell’ambiente è sufficiente a garantire la formazione dello strato di fumi caldi superiore " Questo come si verifi...
- mer mag 10, 2023 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
- mer mag 10, 2023 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
Re: ASET metodo semplificato
Sono interessato anche io. Come faccio a capire se il metodo semplificato è applicabile? Con una modellazione semplificata a zone (Ozone, CFast). Non governo ancora la FSE, quindi devo fare una modellazione è verificare i 2 metri liberi dal fumo e temperatura media dello strato di fumi caldi minore...
- mer mag 10, 2023 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASET metodo semplificato
- Risposte: 25
- Visite : 1233
ASET metodo semplificato
Buongiorno a tutti. M.3.3.3 del codice: Il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo M.3.3.2 è applicabile, solo se la potenza del focolare rapportata alla geometria dell’ambiente è sufficiente a garantire la formazione dello strato di fumi caldi superiore : il professionista antincendio è ...
- gio mag 04, 2023 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017
- Risposte: 6
- Visite : 450
Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017
Secondo me, nessuna delle due. La distanza di sicurezza è dal fabbricato, indipendentemente se questo è resistente al fuoco o meno. Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendent...
- mar mag 02, 2023 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 47
- Visite : 2753
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buonasera a tutti, mi permetto di postare il link dei VVF con Regole Tecniche suddivise per attività che si possono applicare. Non entro nel merito se sia giusto o sbagliato poter applicare RTO alla palestra, ma secondo i VVF non si può applicare. https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=1025...
- mer apr 19, 2023 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro Temporaneo
- Risposte: 3
- Visite : 325
- mer apr 19, 2023 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro Temporaneo
- Risposte: 3
- Visite : 325
Luogo sicuro Temporaneo
Buonasera, ho un dubbio su luogo sicuro temporaneo. Def. COPI, relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientra...
- mer apr 12, 2023 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 256
Re: Documentazione SCIA
Chiedo scusa, ho trovato già la discussione nel forum, come posso cancellare il messaggio?
- mer apr 12, 2023 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 256
Documentazione SCIA
Buongiorno, Il 2022 il D.M. 29/9/22 modifica DM 37/08 art. 2 comma 1 punto e: Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale. Quando si presenta una scia per attività A-B-C bisogna consegnare le DICO per tutti gli impianti che ricadono ...
- gio mar 30, 2023 06:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio
- Risposte: 5
- Visite : 447
Re: Carico d'incendio
Grazie mille....
- mer mar 29, 2023 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio
- Risposte: 5
- Visite : 447
Re: Carico d'incendio
Non puoi avere due livelli di prestazione diversi nello stesso compartimento. Devi compartimentare le aree interessate in tal caso. Ma la RTV impone solo per le aree TA. Non dice per l'intera attività. Poi se ho un deposito inferiore a 600 mq come faccio ad applicare la norma UNI 9494-1 SENFC? Sono...
- mer mar 29, 2023 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio
- Risposte: 5
- Visite : 447
Carico d'incendio
Buonasera a tutti, vi chiedo scusa se approfitto del forum :oops: . Sto simulando il calcolo del carico d'incendio specifico e di progetto. Partendo da un valore preso dal claraf di carico d'incendio specifico (centro commerciale) e frattile dal copi, la RTV V.8 attività commerciale, paragrafo V.8.5...
- mer mar 29, 2023 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 9
- Visite : 864
Re: Smaltimento di fumo e calore
Questo passaggio del Codice è un po' controverso a mio parere e concordo con stfire che dipende molto dal tipo di attività che si considera. Difficile dire senza vedere il progetto se una porta US possa essere considerata o meno ai fini dello smaltimento fumo e calore. Il codice riporta " A di...
- mar mar 28, 2023 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 9
- Visite : 864
Re: Smaltimento di fumo e calore
Grazie mille Ing. Caruso e Stfire.
- mar mar 28, 2023 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 9
- Visite : 864
Smaltimento di fumo e calore
Buongiorno ho un problema con lo smaltimento fumo e calore di emergenza. nel paragrafo S.8.5: 2. Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza può essere realizzato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l’esterno dell’edificio. Tali aperture coincidono generalmente ...
- mer mar 22, 2023 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
- Risposte: 8
- Visite : 543
Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
Ma se compartimenti? Cioè dividi il capannone in due compartimenti. S.4.5.2 Luogo sicuro temporaneo Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo. La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo calcolata tenendo in considerazione le super...
- mer mar 15, 2023 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Se è un deposito di pertinenza diventa un locale da inserire in V1 come luogo con rischio particolare, ma non gli assegni una Rvita diversa né riparti con tutti i 10 capitoli del Codice. Buonasera, ho un altro dubbio. Se il mio deposito non è area a rischio specifico, depositi con carico di incendi...
- ven feb 24, 2023 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler-SEFC
- Risposte: 5
- Visite : 392
Re: Sprinkler-SEFC
Vi chiedo scusa perchè ho visto che l'argomento è stato già trattato in altre discusioni.
- ven feb 24, 2023 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
- Risposte: 6
- Visite : 686
Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Buongiorno Terminus, Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF) https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/NOTE_E_CHIARIMENTI_AL_DM_03_08_2015.pdf Mi sembra quindi sia possibile, per le attività "sotto...
- gio feb 23, 2023 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler-SEFC
- Risposte: 5
- Visite : 392
Re: Sprinkler-SEFC
Sinceramente mi hai aperto un mondo sulle ampolle per gli EFC. Credevo che si aprivano con IRAI.travereticolare ha scritto: ↑gio feb 23, 2023 16:44Ampolle termosensibili con temperatura di attivazione differenti. Puoi fare Sprinkler 68°C e EFC 98°C.Dimostrare la compatibilità è il mio problema.
Grazie mille ora mi documento.
- gio feb 23, 2023 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler-SEFC
- Risposte: 5
- Visite : 392
Re: Sprinkler-SEFC
Lo sprinkler serve per controllare l'incendio, non lo spegne ma evita il flash over (sottrae calore latente), ESFR spengono l'incendio e SEFC servono per smaltire i fumi per l'esodo ma anche raffreddare l'aria richiamando aria dall'esterno e quindi raffreddare anche le strutture che delimitano il co...
- gio feb 23, 2023 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con V6; larghezza rampe? semafori
- Risposte: 13
- Visite : 537
Re: Autorimessa con V6; larghezza rampe? semafori
https://www.cni.it/images/CIRC._CNI_587 ... IMESSE.pdf
Mi hanno detto al corso di seguire le linea guida ......
Scusate se mi permetto.
Mi hanno detto al corso di seguire le linea guida ......
Scusate se mi permetto.
- gio feb 23, 2023 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler-SEFC
- Risposte: 5
- Visite : 392
Sprinkler-SEFC
Buongiorno a tutti. Codice paragrafo S.8.7 Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti: a. in caso di presenza di sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (es. sprinkler, …) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con il SEFC utilizzato. Che v...
- mer feb 22, 2023 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Io più che in perdita di vita umana ragionerei in propagazione dell'incendio ed irraggiamento. Valuta la possibile propagazione dell'incendio anche alla facciata se cappottata o se presenta rivestimenti combustibili... Le persone trovandosi all'aperto hanno molte vie di fuga disponibili e l'incendi...
- mer feb 22, 2023 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
La Valutazione del Rischio è preminente su tutto. Prima valuti il rischio, e soltanto allora, applichi la corretta strategia antincendio. In un parcheggio all'aperto il rischio, a mio parere da ignorante in materia, oltre alla perdita economica per il proprietario dell'auto che prende fuoco, si può...
- mer feb 22, 2023 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Intanto grazie. Mi sembra di capire che il COPI scarica la responsabilità al progettista.Potrebbe rendersi necessaria una rete idranti all'aperto in relazione all'importanza del parcheggio (Tua valutazione del rischio - prendendo magari come riferimento il p.to 7.4 del DM '86 (anche se abrogato)).
- mar feb 21, 2023 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Buongiorno, non mi sembra il caso di aprire una nuova discussione. Intanto grazie anche a trave..... Ho un'altra domanda (scusate se approfitto di voi, le domande sono due). Se nella mia attività commerciale, ho anche altri edifici ad esempio uffici, un ristorante, altra attività commerciale, ecc......
- lun feb 20, 2023 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Grazie mille sei fantastico.
- lun feb 20, 2023 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Il tuo deposito deve essere compartimentato verso l'area di esposizione e vendita. La comunicazione può avvenire con semplice porta tagliafuoco (meglio se Sa). Grazie per la risposta e scusa se ti rispondo solo ora. Ho un'ultima domanda. Ma anche per le aree a deposito, essendo compartimentata biso...
- ven feb 17, 2023 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
Re: RTV V.8 attività commerciale
Ho scritto una papalata? non mi offendo
- ven feb 17, 2023 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 attività commerciale
- Risposte: 16
- Visite : 972
RTV V.8 attività commerciale
Buonasera ho un problema con la tabella V.8-3 Compartimentazione allego immagine. Ad esempio se considero le aree TC, TM1, TM3, TT1, TT2, quindi seconda riga sotto area, se l'attività ad esempio è classificata HD, mi richiede come requisito di tipo protetto . Ma questo vuol dire che l'area TM1 (depo...
- mer feb 15, 2023 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 255
Re: Compartimentazione
Allora mi sa che un giorno vado al comando dei vvf. Chi me la fatto fare....
grazie
grazie
- mer feb 15, 2023 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 255
Re: Compartimentazione
elementi portanti R 90 elementi separanti REI/EI 90 quindi travi, pilastri, elementi di copertura R90 tamponatura perimetrale REI/EI 90 solo se serve separazione Grazie, ma nel caso che ho un edificio isolato in un unico piano quindi compartimento unico, devo comunque rispettare che la copertura si...
- mer feb 15, 2023 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 255
Compartimentazione
Buongiorno e scusate la domanda da nubbio. Se ho un'attività ad un unico piano (piano terra), livello di prestazione III secondo il copi, poi ricavo il carico d'incendio specifico di progetto ad esempio mi viene maggiore di 1200 Mj/mq, quindi secondo il copi REI90. Se ho un fabbricato telaio in C.A....
- lun feb 06, 2023 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
I valori nutrizionali si riferiscono al metabolismo umano. Anche in un altro forum in una discussione simile parlano di valori nutrizionali.
Grazie per la tua risposta
Grazie per la tua risposta
- ven feb 03, 2023 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Intanto grazie per la risposta. Non sto progettando le mie domande sono solo al fine di studio, quindi chiedo scusa se scrivo qualche fesseria. Cioè se ho una cella frigo, T<-20 °C con alimentari vari devo ricavare il carico d'incendio specifico di progetto? Inoltre tutti parlano di rifarsi dalla l...
- gio feb 02, 2023 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Intanto grazie per la risposta. Non sto progettando le mie domande sono solo al fine di studio, quindi chiedo scusa se scrivo qualche fesseria. Cioè se ho una cella frigo, T<-20 °C con alimentari vari devo ricavare il carico d'incendio specifico di progetto? Inoltre tutti parlano di rifarsi dalla le...
- gio feb 02, 2023 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Buonasera, scusate la domanda forse stupida...... Ma una cella frigo a -20 gradi celsius, con all'interno pane congelato, pesce, carne, riso congelato, minestrone, ecc..., può prendere fuoco? Si deve calcolare il carico d'incendio specifico di progetto o si assume nullo? La merce stoccata, essendo s...