Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05

Messaggio da 410409 »

Il punto 11 dell'allegato I della 192 prevede che per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, occorre verificare che la massa superficiale delle pareti sia superiore a 230 Kg/m², quando l'irradianza.... sia > o = 250 W/m².
Secondo voi occorre sempre fare tale verifica anche quando viene previsto solo l'impianto di climitazzione invernale, ipotizzando che in futuro possa essere installato anche l'impianto di climatizzazione estiva, oppure solo in presenza della seconda ipotesi.
Grazie per l'eventuale consiglio.
Mimmo
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05

Messaggio da SuperP »

410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
si
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Re: Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05

Messaggio da 410409 »

SuperP ha scritto:
410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
si
SuperP sei stato categorico e ti ringrazio. Chissà se qualcun altro è dello stesso parere.
Mimmo
studio17
Messaggi: 461
Iscritto il: ven feb 02, 2007 09:41

Re: Punto 11 comma b) allegato I D.L. 192/05

Messaggio da studio17 »

410409 ha scritto:
SuperP ha scritto:
410409 ha scritto:Secondo voi occorre sempre fare tale verifica
si
SuperP sei stato categorico e ti ringrazio. Chissà se qualcun altro è dello stesso parere.
come dice SuperP
stimp
Rispondi