Impianto con 2 caldaie in cascata.
Entrambe hanno pressione massima d'esercizio 4 bar, entrambe hanno valvole di sicurezza tarate a 3 bar.
Una caldaia viene sostituita con una con pressione massima d'esercizio 3 bar e giustamente viene corredata coN una vds tarata 2,7.
Secondo voi è necessario sostituire anche vds della caldaia rimasta con una da 2,7 bar oppure laciare quella da 3 bar, visto che la vds è
a protezione della caldaia e non dell'impianto.
Quesito INAIL
Moderatore: Edilclima
Quesito INAIL
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Quesito INAIL
Verifica che quella da 2,7 scarichi anche la potenza della caldaia superiore
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2490
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Quesito INAIL
Sicuramente, anche perchè quella da 3 servirebbe a ben poco.