Impianto con 2 caldaie in cascata.
Entrambe hanno pressione massima d'esercizio 4 bar, entrambe hanno valvole di sicurezza tarate a 3 bar.
Una caldaia viene sostituita con una con pressione massima d'esercizio 3 bar e giustamente viene corredata coN una vds tarata 2,7.

Secondo voi è necessario sostituire anche vds della caldaia rimasta con una da 2,7 bar oppure laciare quella da 3 bar, visto che la vds è
a protezione della caldaia e non dell'impianto.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 650
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Quesito INAIL

Messaggio da tutor7 »

Verifica che quella da 2,7 scarichi anche la potenza della caldaia superiore
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Quesito INAIL

Messaggio da SimoneBaldini »

Sicuramente, anche perchè quella da 3 servirebbe a ben poco.