valvola contatore (punto di inizio impianto)

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

valvola contatore (punto di inizio impianto)

Messaggio da alexdg »

Volevo un parere in merito ad un impianto gas ricadente nel campo di applicazione del DM 12/04/1996.
Trattasi di una cucina di un locale pubblico in cui si prevede di installare una portata termica complessiva pari a 59 kW, data dalla somma di apparecchiature con potenza singola inferiore a 35 kW.
Secondo voi devo installare la valvole con presa di pressione sul contatore come previsto dalla 7129/2008 o posso ometterla in quanto non prevista dal DM?
Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: valvola contatore (punto di inizio impianto)

Messaggio da Tom Bishop »

Puoi ometterla in quanto non prevista nella norma applicabile.
Tom Bishop
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: valvola contatore (punto di inizio impianto)

Messaggio da Kalz »

invece anche se non contemplata dalDM per facile manutenzione periodica sinceramente una presa di pressione io la faccio sempre mettere, Tee con rubinetto.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: valvola contatore (punto di inizio impianto)

Messaggio da Mimmo_510859D »

Nel caso specifico la valvola con presa di pressione non è obbligatoria... tuttavia per quello che costa io la farei mettere. Così fa più figo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Rispondi