progettazione impianto di rilevazione fughe gas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

progettazione impianto di rilevazione fughe gas

Messaggio da christian619 »

Come da titolo io so questo:

Ai sensi del DM 37/08 art.5

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque,
quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10

Quindi una c.t. con 2 rilevatori fughe gas non ha l'obbligo di progetto da parte del professionista abilitato;
dovrebbe farlo, nello spirito del dm 37/08, il responsabile della ditta.

Onestamente non ne ho visti molti.... direi nessuno.....

La norma per progettare correttamente i rilevatori fughe gas è la UNI 9795?

Io di solito guardo cosa è stato installato e mi accerto almeno del raggio di copertura del rilevatore da scheda tecnica..
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: progettazione impianto di rilevazione fughe gas

Messaggio da Terminus »

Se la CT è soggetta a controllo VVF, sussiste obbligo di progetto di professionista, anche per 2 soli rivelatori.
Che poi quasi nessuno lo faccia è un'altra faccenda.
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: progettazione impianto di rilevazione fughe gas

Messaggio da christian619 »

La norma di riferimento è la UNI 9795?

Non penso sia complicato fare tale progetto..
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: progettazione impianto di rilevazione fughe gas

Messaggio da Terminus »

La UNI 9795 non riguarda la rilevazione gas e potrebbe anche essere fuorviante.
Che ne sappia io occorre riferirsi alle istruzioni di installazione dei costruttori che certificano il prodotto.
Rispondi