Ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno ha indicazioni precise riguardo i calcoli di carico d'incendio nel caso di utilizzo serbatoi in acciaio da 2mm di spessore per olio.
Tengo conto del fattore = 0 perchè incombustibili, oppure non avendo una specifica caratteristica ignifuga certificata devo tener conto del fattore = 0.85 ????
Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Moderatore: Edilclima
Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Se l'incendio lambisce il serbatoio ed aumenta la temperatura dell'olio, che si espande, che succede ?
Non essendo progettati appositamente per resistere al fuoco, non puoi mettere il coefficiente = 0.
Puoi sicuramente mettere 0,85
Non essendo progettati appositamente per resistere al fuoco, non puoi mettere il coefficiente = 0.
Puoi sicuramente mettere 0,85
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Grazie Term,
i serbatoi, in caso di incendio, non so per quanto possano resistere senza deformarsi o avere perdite, infatti come hai suggerito, ho usato precauzionalmente il coefficiente 0.85. Ma quando è che posso usare coefficienti = 0 ?!?!?!?!?!
L'olio se si espande non esce dal serbatoio perchè non sono mai pieni e inoltre c'è un sifone di "troppo pieno" che scarica nella vasca di contenimento che è dimensionata per almeno la metà di tutto il volume in gioco e almeno pari al serbatoio più grande...
i serbatoi, in caso di incendio, non so per quanto possano resistere senza deformarsi o avere perdite, infatti come hai suggerito, ho usato precauzionalmente il coefficiente 0.85. Ma quando è che posso usare coefficienti = 0 ?!?!?!?!?!
L'olio se si espande non esce dal serbatoio perchè non sono mai pieni e inoltre c'è un sifone di "troppo pieno" che scarica nella vasca di contenimento che è dimensionata per almeno la metà di tutto il volume in gioco e almeno pari al serbatoio più grande...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
e cosa succede quando l'olio arriva nella vasca?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Cioè ?
In caso di incendio, per espansione non ho fuoriuscite dal troppopieno comunque. Solo in caso di cedimento del serbatoio.
In caso di incendio, per espansione non ho fuoriuscite dal troppopieno comunque. Solo in caso di cedimento del serbatoio.
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
hai scritto sopra che potrebbe raggiungere la vasca di contenimento, e da lì parteciperebbe volentieri alla combustione!
riccardo - affetto da superbonus
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Non ho chiara la tua puntalizzazione... La questione è quando considerare i serbatoi resistenti al fuoco, e in questo caso non lo sono non avendo specifiche a riguardo.
Il troppo pieno funziona a prescindere dall'incendio o meno. E' una sicurezza per non mandare il serbatoio in pressione e fare danni, ovvio che mi scarichi in un bacino e che non possa farlo scaricare a perdere, l'ARPA poi mi fa una mazza così. E non posso neanche mandarlo come sfogo sul tetto per lo stesso motivo per questioni pure di emissioni in atmosfera...
Se poi si verifica un'uscita in concomitanza con l'incendio, quella è una possibilità remota, computata comunque nel caso di incendio che si propaghi al bacino di contenimento
Il troppo pieno funziona a prescindere dall'incendio o meno. E' una sicurezza per non mandare il serbatoio in pressione e fare danni, ovvio che mi scarichi in un bacino e che non possa farlo scaricare a perdere, l'ARPA poi mi fa una mazza così. E non posso neanche mandarlo come sfogo sul tetto per lo stesso motivo per questioni pure di emissioni in atmosfera...
Se poi si verifica un'uscita in concomitanza con l'incendio, quella è una possibilità remota, computata comunque nel caso di incendio che si propaghi al bacino di contenimento
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
adesso ci siamo capiti, la possibilità della fupriuscita in concomitanza con l'incendio è veramente remota... questo non era ben chiaro
riccardo - affetto da superbonus