GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Zannabianca »

Buongiorno
Desidero porre alla Vostra attenzione:
Vorrei capire se il giunto di transizione utilizzato per raccordare una tubazione interrata di ferro ad una di polietilene è rispondente alla norma.
In particolare si tratta di un raccordo avvitato al tubo di ferro da un lato e raccordato con sistema a stringere sul lato del polietilene, in pratica sul lato polietilene la tenuta è data da una vite a stringere tramite una ghiera di ottone e una guarnizione (come si usano in acquedottistica).
Non vi sono indicazioni del costruttore ne riferimenti a norme UNI.
Grazie cordiali saluti
Volevo allegare una foto ma è troppo pesante
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da arkanoid »

buttala su imageshack. Parli di gas o di acqua?
redigere redigere redigere
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Zannabianca »

Scusa
Non sono stato chiaro: si tratta di gas
Grazie
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Zannabianca »

E non so nemmeno usare imageshack
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da arkanoid »

http://imageshack.us/

clicchi "browse", selezioni l'immagine, ok. Lui la carica e ti mostra una pagina con dei link, prendi "miniatura forum" e lo incolli in un messaggio.
redigere redigere redigere
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Zannabianca »

Forse ci sono riuscito!

Immagine

Uploaded with ImageShack.us
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da arkanoid »

non vedo il giunto dielettrico ed il giunto di transizione messo in un posto dove il tubo di ferro si puccia non va bene
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:non vedo il giunto dielettrico
non è detto che serva (vedi 7129/2008)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Zannabianca »

Il problema è:
SI PUO' USARE IL GIUNTO A COMPRESSIONE SUL POLIETILENE SIA INTERRATO O IN POZZETTO, ANZICHE' IL GIUNTO DI TRANSIZIONE?
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: GIUNTO DI TRANSIZIONE A NORMA?

Messaggio da Tom Bishop »

Zannabianca ha scritto: SI PUO' USARE IL GIUNTO A COMPRESSIONE SUL POLIETILENE SIA INTERRATO O IN POZZETTO, ANZICHE' IL GIUNTO DI TRANSIZIONE?

Lo si può usare purché posto in pozzetto ispezionabile aerato. UNI 7129-1:2008 4.5.1.3.8.
Tom Bishop
Rispondi