ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da skizzo »

Ciao a tutti!
Scusate la domanda sicuramente già più volte discussa, ma non riesco a trovare risposte...
il mio problema è che devo progettare l'isolamento una nuova costruzione nel lazio in modo che rispetti i limiti della normative viggente. Lo spessore delle pareti esterne, per alcuni vincoli imposti, non può superare i 30 cm ed il problema si pone con i ponti termici.
Le pareti esterne presentano una trasmittanza così come realizzate pari a 0,336 W/mK e rispettano i limiti ma i ponti termici non sono corretti quindi dovrebbero rientrare nel calcolo della U media giusto?
se ho isolato questi ultimi con 2-3 cm di meteriale...come considero questo isolamento nella mia progettazione, ne devo tener conto? e come? oppure posso non considerare i ponti termici??
Grazie dell'aiuto!
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da SuperP »

skizzo ha scritto:e come?
calcoli ad elementi finiti.
cerca
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Mauro gardetto
Messaggi: 50
Iscritto il: mer giu 24, 2009 11:20

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da Mauro gardetto »

dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
altrimenti con il calcolo agli elementi finiti ti ricavi il nuovo valore del k lineare del ponte termico.
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da SuperP »

Mauro gardetto ha scritto:dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
non esiste un ponte termico corretto. Esistono valori di PSI da calcolare o da leggere su appositi manuali/atlanti.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
skizzo
Messaggi: 6
Iscritto il: gio mar 25, 2010 15:38

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da skizzo »

Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto?? ora non credo che questo sia il mio caso perchè 3 cm di isolante credo siano pochini.
Ma ci sono software gratuiti?ho sentito di kobra ma so che è in DOS. Ne conoscete altri?
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da SuperP »

skizzo ha scritto:Ma ci sono software gratuiti?
cerca sul forum Therm e Kobra.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da Andrea_Diqui »

skizzo ha scritto:Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto??
Direi di no come ha scritto SupeP sopra....
Andrea Diqui
skizzo
Messaggi: 6
Iscritto il: gio mar 25, 2010 15:38

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da skizzo »

Grazie ancora a tutti e scusate l'insistenza ma sto realizzando una certificazione ( o meglio la relazione tecnica) di un nuovo edificio nel quale i PT presentano un isolamento (anche se non ottimale) e non corrispondono a nessuno di quelli tabellati nella norma e non so come comportarmi :(
io avevo capito che nel calcolo delle dispersioni per la verifica del fabbisogno invernale la parete a ponte termico corretto va considerata senza tener conto del ponte cioè con la trasmittanza (U) non mediata con la superficie della parete fittizia, come se non esistesse il ponte ho capito male quindi??
e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'? voi come vi comportate?? scusate ancora!
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da SuperP »

skizzo ha scritto:e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'?
usi degli atlanti dei ponti termici. cerca quello francese atlant des pont termique
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
skizzo
Messaggi: 6
Iscritto il: gio mar 25, 2010 15:38

Re: ponti termici nuove costruzoni

Messaggio da skizzo »

Grazie mille! :)