Vi posto una foto di una caldaia di cui devo presentare la pratica ispesl... mi è venuto un dubbio:
la valvola in primo piano secondo voi crea un circuito primario ed un secondario?
Grazie.
Definizione di secondario
Moderatore: Edilclima
Re: Definizione di secondario
La valvola sembra una normalissima 4 vie. Quando è chiusa hai solo circolazione di caldaia per cui dovrai avere un vaso d'espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente nella caldaia + gli organi di sicurezza omologati (belli quelli esistenti
). A valle avrai poi un altro vaso di espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente in tutto l'impianto.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: Definizione di secondario
Non può essere montata in modo da non usare la pompa anticondensa, bypassando parte della portata in mandata in ritorno?
Purtroppo non capisco dove sono attaccati i tubi, può essere una boiata.
Purtroppo non capisco dove sono attaccati i tubi, può essere una boiata.
redigere redigere redigere
Re: Definizione di secondario
Il problema è proprio questo. Quando la valvola è chiusa dove è scritto che devo prevedere un altro vaso di espansione sull'impianto?patri ha scritto:La valvola sembra una normalissima 4 vie. Quando è chiusa hai solo circolazione di caldaia per cui dovrai avere un vaso d'espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente nella caldaia + gli organi di sicurezza omologati (belli quelli esistenti). A valle avrai poi un altro vaso di espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente in tutto l'impianto.
Mi sembra logico prevederlo ma non trovo sulla raccolta la conferma.
Re: Definizione di secondario
Se hai più circuiti intercettabili devi avere più vasi, inoltre per ogni generatore devi avere un vaso autonomo non intercettabile.
Quindi circuito generatore + circuito impianto
Vedi Raccolta R 2005 punto 3.3 e 3.4
Quindi circuito generatore + circuito impianto
Vedi Raccolta R 2005 punto 3.3 e 3.4
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: Definizione di secondario
Ti ringrazio Patri.
Re: Definizione di secondario
Altrimenti, poiché l'unica Raccolta R ufficialmente in vigore è quella precedente, pur se quella dell'85 è tollerata: unico vaso di espansione non intercettabile collegato al generatore di calore e valvola d'intercettazione del combustibile ad azione positiva.