Qualcuno conosce l'esatta formula per il calcolo dell NPSH dell'impianto con installazione soprabattente e sottobattente?
Pa(press.atmosferica 10m)-ha(diff.quota pompa/acqua)-Dp(perdite di carico aspirazione)-Pv(tensione vapore 0,17m)?
sono entrato nel tunnel delle densità, tensione vapore ecc... aiuto!
CALCOLO NPSHd
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 38
- Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25
CALCOLO NPSHd
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
P.I. Fasanella Fabio
Re: CALCOLO NPSHd
NPSHa = (Patm + H) - R - Pv
dove H=differenza di quota acqua-asse pompa
R = perdite di carico aspirazione
Pv = tensione di vapore dell'acqua - Pv(40°C)=55,13 mmHg = 0,75 m c.a.
NPSHa > NPSHr + 1 m c.a.
dove H=differenza di quota acqua-asse pompa
R = perdite di carico aspirazione
Pv = tensione di vapore dell'acqua - Pv(40°C)=55,13 mmHg = 0,75 m c.a.
NPSHa > NPSHr + 1 m c.a.
-
- Messaggi: 38
- Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25
Re: CALCOLO NPSHd
Grazie per la risposta, ma ho due quesiti?
non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
P.I. Fasanella Fabio
Re: CALCOLO NPSHd
Certamente, scusa l'imprecisione.
Per pompe soprabattente nella parentesi c'è la sottrazione.
La T=40°C deriva dal punto 10.4 della UNI EN 12845 (devi prendere la Tmax ipotizzabile per l'acqua in quanto la Pvap varia con essa)
Per pompe soprabattente nella parentesi c'è la sottrazione.
La T=40°C deriva dal punto 10.4 della UNI EN 12845 (devi prendere la Tmax ipotizzabile per l'acqua in quanto la Pvap varia con essa)