CALCOLO NPSHd

Messaggio da fasanellafabio »

Qualcuno conosce l'esatta formula per il calcolo dell NPSH dell'impianto con installazione soprabattente e sottobattente?

Pa(press.atmosferica 10m)-ha(diff.quota pompa/acqua)-Dp(perdite di carico aspirazione)-Pv(tensione vapore 0,17m)?

sono entrato nel tunnel delle densità, tensione vapore ecc... aiuto!
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CALCOLO NPSHd

Messaggio da Terminus »

NPSHa = (Patm + H) - R - Pv

dove H=differenza di quota acqua-asse pompa
R = perdite di carico aspirazione
Pv = tensione di vapore dell'acqua - Pv(40°C)=55,13 mmHg = 0,75 m c.a.

NPSHa > NPSHr + 1 m c.a.
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: CALCOLO NPSHd

Messaggio da fasanellafabio »

Grazie per la risposta, ma ho due quesiti?

non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CALCOLO NPSHd

Messaggio da Terminus »

Certamente, scusa l'imprecisione.
Per pompe soprabattente nella parentesi c'è la sottrazione.

La T=40°C deriva dal punto 10.4 della UNI EN 12845 (devi prendere la Tmax ipotizzabile per l'acqua in quanto la Pvap varia con essa)