Buongiorno a tutti,
sto analizzando una rete acqua refrigerata interrata con tubazioni di PE Ø90 est.
Sulle varie tabelle in giro si dice che per evitare rumorosità etc non si dovrebbero superare i 2,2 m/s. Se sono attoro ai 0,8 m/s non c'è il rischio che l'acqua vada troppo piano e si scaldi prima di arrivare ai terminali?
VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
Moderatore: Edilclima
Re: VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
Fermo restando che il problema non esiste, la tua rete addirittura è interrata. Il problema delle velocità oltre sulla rumorosità, si trasferisce sulla perdita di carico e quindi sulla prevalenza del circolare.jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
sto analizzando una rete acqua refrigerata interrata con tubazioni di PE Ø90 est.
Sulle varie tabelle in giro si dice che per evitare rumorosità etc non si dovrebbero superare i 2,2 m/s. Se sono attoro ai 0,8 m/s non c'è il rischio che l'acqua vada troppo piano e si scaldi prima di arrivare ai terminali?
Re: VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
Riformulo
:
per limitare, problemi di rumorosità e aumento perdite di carico, vedo che vari manuali consigliano velocità max a 2,1 m/s nei collettori principali. Il minimo quanto potrebbe essere perche' l'acqua non si raffreddi in una tubazione di 3" lunga 25 m?
Grazie a chi risponderà

per limitare, problemi di rumorosità e aumento perdite di carico, vedo che vari manuali consigliano velocità max a 2,1 m/s nei collettori principali. Il minimo quanto potrebbe essere perche' l'acqua non si raffreddi in una tubazione di 3" lunga 25 m?
Grazie a chi risponderà
Re: VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
decidi un delta T accettabile, vedi quanta potenza termica disperde un tratto di lunghezza unitaria del tubo con il terreno, in base ad una velocità di prova calcola per quanto tempo l'acqua interrata è invasata nella condotta interrata prima di giungere a destinazione.Hai quindi l'energia scambiata col terreno e di conseguenza il delta T del volume d'acqua contenuto in un metro di tubazione. Se è maggiore di quanto ritieni accettabile, aumenta la velocità.
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: VELOCITA' TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA
Lascia perdere la velocità... guarda le tabelle sul sito della Caleffi per i liquidi "freddi" basate sulle perdite di carico. Così verifichi la correttezza del dimensionamento delle tubazionijugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
sto analizzando una rete acqua refrigerata interrata con tubazioni di PE Ø90 est.
Sulle varie tabelle in giro si dice che per evitare rumorosità etc non si dovrebbero superare i 2,2 m/s. Se sono attoro ai 0,8 m/s non c'è il rischio che l'acqua vada troppo piano e si scaldi prima di arrivare ai terminali?