Linea gas in garage

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Nicola
Messaggi: 134
Iscritto il: lun mar 12, 2007 10:53

Linea gas in garage

Messaggio da Nicola »

Una linea gas non può attraversare un garage se non
protetta con tubo con classe 0 di reazione al fuoco!

Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
dallo spigolo (protetta con guaina non propagante la fiamma) potrebbe
passare all'inteno di un garage di civile abitazione?

Grazie
Nicola
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Linea gas in garage

Messaggio da gfrank »

Nicola ha scritto:Una linea gas non può attraversare un garage se non
protetta con tubo con classe 0 di reazione al fuoco!
Nicola
Si (due negazioni fanno una affermazione) :mrgreen: L'attraversamento deve essere protetto con tubo guaina a vista senza giunzoni
Nicola ha scritto: Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
dallo spigolo (protetta con guaina non propagante la fiamma) potrebbe
passare all'inteno di un garage di civile abitazione?

Grazie
Nicola
No

P.S. Verifica anche i regolamenti locali, che di solito vietano l'attraversamento di garage in qualunque caso


gfrank
Nicola
Messaggi: 134
Iscritto il: lun mar 12, 2007 10:53

Re: Linea gas in garage

Messaggio da Nicola »

ho trovato in un manuale Immergas che la posa sottotraccia e
sottopavimento all'interno di un garage è consentita rispettando il punto3.3.3 della 7129:2001

Sto parlando di attraversamenti, non di utenze installate nel garage!
Che ne pensate?

Nicola
gfrank ha scritto:
Nicola ha scritto:Una linea gas non può attraversare un garage se non
protetta con tubo con classe 0 di reazione al fuoco!
Nicola
Si (due negazioni fanno una affermazione) :mrgreen: L'attraversamento deve essere protetto con tubo guaina a vista senza giunzoni
Nicola ha scritto: Ma se la condotta è posata sottopavimento e sottotraccia nei 20 cm
dallo spigolo (protetta con guaina non propagante la fiamma) potrebbe
passare all'inteno di un garage di civile abitazione?

Grazie
Nicola
No

P.S. Verifica anche i regolamenti locali, che di solito vietano l'attraversamento di garage in qualunque caso


gfrank
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Linea gas in garage

Messaggio da Kalz »

metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Linea gas in garage

Messaggio da SuperP »

Kalz ha scritto:metterlo sottotraccia nel garage è ammesso, ovviamente rispettando le prescrizioni relative alla posa sottotraccia a vista in garage è vietato
Ah, ecco!!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Linea gas in garage

Messaggio da gfrank »

A mio parere la posa sotto traccia è ammessa quando si procede con "installazioni interne sotto traccia"
L'attraversamento del box sotto traccia, a mio parere, è equivalente al sottopasso degli edifici, vietato dal punto 4.4.2.1 della 7129/2008

gfrank
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Linea gas in garage

Messaggio da Kalz »

se si utilizza la 7129/08 vedi in fondo al punto 4.4.1.4 che rimanda alle modalità di posa sottotraccia del punto 4.5.5
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Linea gas in garage

Messaggio da gfrank »

Ti riferisci ai manualetti Immergas?
Nella norma UNI, il rimando non c'è.
Comunque, se guardi con attenzione i manualetti, non riportano nelle figure del garage, il disegno con la realizzazione del sottotraccia (nel pavimento garage), ma indica solo il rimando, che nella UNI non c'è. E se guardi le figure della posa del sottotraccia, si rileva che il sottotraccia è indicato "solo" nei locali dove l'apparecchio di utilizzazione è insallato nel medesimo locale :?
Strano (...) che, con tutte le figure che evidenziano tutti i casi, non ne abbiano fatta una con il tubo sottotraccia nel pavimento del garage :roll:
In riferimento a questo punto, credo che i manualetti dell'Immergas non siano completamente esaustivi !

gfrank
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Linea gas in garage

Messaggio da gfrank »

gfrank ha scritto:.....

Nella norma UNI, il rimando non c'è....

gfrank
:oops: pardon... sbagliavo il punto ...