Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cramba
Messaggi: 36
Iscritto il: ven feb 23, 2007 18:38

Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da cramba »

Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?

Grazie
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da SuperP »

cramba ha scritto:Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?
Caldaia a condensazione a vaso aperto? umm
Io metti che la distribuzione da 2" puoi lasciarla.. avrai bassi DT (visto le alte portate) ma va bene.. trasformerei l'impianto però a vaso chiuso
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
cramba
Messaggi: 36
Iscritto il: ven feb 23, 2007 18:38

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da cramba »

Togliero' sicuramente in vaso aperto.
Visto gli inverni ormai ridicoli che abbiamo spero che la caldaia riesca a lavorare spesso a basse temperature.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Manofthemoon »

si possono anche mettere a vaso aperto, però devi contattare il produttore della caldaia, a volte decade la garanzia..
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Davidedada905 »

cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?

Grazie
Consiglio: trasforma in vaso chiuso e metti un bel compensatore idraulico
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Manofthemoon »

scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Enrico »

cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?

Grazie
Ricordarti ti installare un defangatore o di prescrivere un'accurata pulizia delle tubazioni dell'impianto.
Ciao
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Davidedada905 »

Manofthemoon ha scritto:scusa ma perchè deve mettere il compensatore , due pompe etc..?
bilanciamento dei circuiti, altrimenti le pompe di una condensazione su un impianto vecchio non hanno portata e prevalenza sufficienti
cramba
Messaggi: 36
Iscritto il: ven feb 23, 2007 18:38

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da cramba »

Grazie dei consigli
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Installazione caldaia a condensazione su impianto vecchissim

Messaggio da Andrea_Diqui »

Enrico ha scritto:
cramba ha scritto:Un cliente vorrebbe installare una caldaia a condensazione in sostituzione di una caldaia di 40 anni fa su un appartamento di un centinaio di metri
L'impianto era nato a circolazione naturale, con tubi in ferro da 2" in alto e in basso e stacchi da 3/4" verso i radiatori in ghisa, tubazioni che rimangono invariate.
Secondo voi ha senso installare una caldaia a condensazione, oppure su un tipo di impianto cosi' puo' dare dei problemi o essere inutile rispetto a una tradizionale?

Grazie
Ricordarti ti installare un defangatore o di prescrivere un'accurata pulizia delle tubazioni dell'impianto.
Ciao
Ed aggiungerei anche un trattamento dell'acqua aggiungendo degli inibitori tipo Cillichemie
Andrea Diqui