se al posto dello scambiatore metto un puffer la caldaia murale lavora sul puffer, quindi qualora si decida di non usare il pellet (devo prevedere tutte le eventualità), verrebbe più comodo fare in modo di bypassarlo per evitare di scaldarlo inutilmente con la caldaia...
PS: il separatore e la pompa di rilancio direi che servono comunque, dato che la pompa della caldaia murale da sola non ce la farebbe ad alimentare tutto l'impianto.
Prova a invertire il senso di generatore principale/secondario: il Pellet quando parte, parte potente; collegalo direttamente al Puffer, e quindi collega la caldaia alla serprentina (sono più equilibrate le potenze, e non scaldi inutilemente tutto il puffer quando gira la sola caldaia.
E se la caldaia ha il circolatore interno, come gestisci la serie con la pompa verso ilk separatore? (a meno che sia graficamente disegnata esterna ma è la pompa della caldiaia).
La deviatrice per escludere il puffer: allora meglio sulla mandata rispetto al ritorno; ed a quel punto il funzionamento diventa:
- priorità di pellet?il pufffer è caldo,
- priroità di caldaia (tramite deviatrice)? il puffer è freddo, e se era caldo prima, si raffredda; e se si raffredda, si raffredda perchè disperde o si raffredda perchè l'acqua piano piano perde calore per conduzione? per conduzione verso ilk pellet? calore sprecato, mettiamo un valvola di non ritorno tra pompa pellet e puffer; un'altra valvola di non ritorno nel ramo di bypass della deviatrice.
Per quanto riguarda la regolazione, questa non c'è: impostando opportunamente la temperatura di mandata della caldaia a gas e di quella a pellet non occorre impostare precedenze o altro, in questo caso al massimo si potrebbe impostare una T della caldaia a gas maggiore di quella della caldaia a pellet in modo che si accenda solo se serve. La pompa "terziaria" viene attivata direttamente da un termostato ambiente.
Mah, dal punto di vista economico dovrebbe esserci una priorità di funzionamento a pellet (non costa meno del metano?) e questo porta a decidere che temperatura si ha nel puffer, cioà sapere che T c'è nella parte alta e che T c'è nella parter bassa:
- durante il periodo di riscaldamento: con T parte alta calda, prelevi dal puffer /e quindi dal pellet) chiudendo la deviatrice; se la T parte alta scende sotto una soglia, apre la deviatrice a parte la caldaia.
- durante il fermo riscaldamento: bisogna accumulare calore nel puffer, si deve attivare il pellet sentendo la t della parte bassa, fredda; in quel momento la deviatrice è chiusa.
Mentre scrivevo, penso anche che serva ragionare su tempi di siteresi della soglie di T, altrimenti si rischiano diversi pendolamenti attacca e stacca nei generatori.