ho un dubbio in merito al posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo secondo la UNI 9795.
La norma specifica che nessuna parte di macchinario e\o impianto deve trovarsi a meno a di 0,50 m a fianco o al disotto di ogni rivelatore.
Se ho una situazione come quella dell immagine devo rispettare la distanza di 0,5m?
E se il punto luce è a filo (incassato nel controsoffitto)?
Grazie
Posizionamento Rivelatore Fumo
Moderatore: Edilclima
Posizionamento Rivelatore Fumo
- Allegati
-
- POS.png (17.22 KiB) Visto 71 volte
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2265
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Teoricamente dovresti lasciare sempre almeno 0,5 m e se non ricordo male il limite non si applica se gli oggetti/impianti sono sospesi a più di 15 cm dal soffitto. Direi che se il punto luce è incassato il problema viene meno.
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Se plafoniera sporgente, va garantita la distanza di rispetto per evitare effetti di schermatura sul rilevatore.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Come immaginavo,
mi ritrovo alcuni rivelatori vicino ad alcune lampade di emergenza che scendono sotto il soffitto di 7,5 cm. Pensavo che per queste sporgenze potevo evitare di mantenere i 0,50m.
mi ritrovo alcuni rivelatori vicino ad alcune lampade di emergenza che scendono sotto il soffitto di 7,5 cm. Pensavo che per queste sporgenze potevo evitare di mantenere i 0,50m.
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
7,5cm sono già superiori allo spessore del rilevatore
Re: Posizionamento Rivelatore Fumo
Vi ringrazio per le risposte.