Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Messaggio da Tom Bishop »

I collari in gomma, secondo quanto indicato nella UNI10779, punto 7.2.2, lett.B, non sono conformi al requisito di incombustibilità e parla di qualunque componente del sostegno.

I collari metallici con inserto in gomma sono conformi?
Collare con gomma.jpg
Collare con gomma.jpg (24.58 KiB) Visto 129 volte

Sicuramente quelli con collare completamente in gomma direi di no
Collare in gomma 3.jpg
Collare in gomma 3.jpg (311.51 KiB) Visto 129 volte
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4420
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Messaggio da weareblind »

Non sono impiantista, ma nella prima foto, anche se perdo la gomma, il tubo è mantenuto lo stesso. Nella seconda invece no.
arkanoid
Messaggi: 5222
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Messaggio da arkanoid »

Inverosimile che il secondo sia in gomma, sarà in lamiera zincata gommata.
Guarda raccorderie metalliche pratiko o simili. Semmai sembra rivettato e quello non so che resistenza possa avere
Comunque in generale, raccordi per antincendio zero gomma.
redigere redigere redigere
stfire
Messaggi: 1862
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Messaggio da stfire »

il primo è un collare con guarnizione che non serve e non è raccomandato negli impianti antincendio.
sicuramente lo si usa in altri impianti meccanici per questioni acustiche, dilatazioni termiche o protezione meccanica per certi tipi di tubazioni.
il secondo, sono d'accordo con @arkanoid, è rivestito in gomma.
comunque entrambi non sono sostegni per tubazioni antincendio.
poi se vuoi far passare il primo è una tua scelta.
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

Messaggio da Tom Bishop »

arkanoid ha scritto: gio ott 08, 2026 11:00 Guarda raccorderie metalliche pratiko o simili. Semmai sembra rivettato e quello non so che resistenza possa avere
Hai ragione sono in acciaio zincato rivestiti in gomma vulcanizzata, non avevo approfondito...
Ad ogni modo ho chiesto all'installatore di sostituirli tutti con altri senza nessun tipo di gomma
Tom Bishop