NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da travereticolare »

All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 14140
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da Terminus »

Interessante
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4385
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da weareblind »

Grazie, è arrivata segnalazione anche dall'Ordine degli Ingegneri.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1742
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da travereticolare »

Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1831
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da stfire »

travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1742
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: mer lug 29, 2026 08:12
travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...

Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è soluzione conforme, la nota invece la indica come soluzione alternativa.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
arkanoid
Messaggi: 5160
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da arkanoid »

Ma come è possibile che esca una cosa del genere?!
redigere redigere redigere
stfire
Messaggi: 1831
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Messaggio da stfire »

travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 08:57 poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...

Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è soluzione conforme, la nota invece la indica come soluzione alternativa.
appunto, S.6 ci mettono gli IRAI
è una circolare completamente da bocciare
non solo per gli errori..