All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 4400
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Grazie, è arrivata segnalazione anche dall'Ordine degli Ingegneri.
- travereticolare
- Messaggi: 1744
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
- travereticolare
- Messaggi: 1744
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
poi...stfire ha scritto: mer lug 29, 2026 08:12VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...
Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è soluzione conforme, la nota invece la indica come soluzione alternativa.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Ma come è possibile che esca una cosa del genere?!
redigere redigere redigere
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
appunto, S.6 ci mettono gli IRAItravereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 08:57 poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...
Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è soluzione conforme, la nota invece la indica come soluzione alternativa.
è una circolare completamente da bocciare
non solo per gli errori..
- weareblind
- Messaggi: 4400
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Uscirà la circolare della circolare.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2247
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Boh... Non se ne sentiva la mancanza o perlomeno è scritta male.
- travereticolare
- Messaggi: 1744
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
non capisco proprio che valore aggiunto potesse dare, qual era lo scopo...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
"Mero errore materiale", diciamo invece che nessuno di competente rilegge il testo prima della trasmissione a mezzo mondo.
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Buongiorno a tutti.
Se decido di installare un impianto ESFR insieme a un sistema di evacuazione fumi (SEFFC o SENFC), le soluzioni tabellari ordinarie italiane decadono? Mi sembra di capire di si, quindi non posso effettuare una progettazione tradizionale "a norma" basandomi solo sulle tabelle della UNI 9494-2, devo necessariamente ricorrere alla FSE / FDS (Soluzione Alternativa) o utilizzare il corpo normativo americano NFPA (Soluzione Internazionale).
Invece se decido di installare un impianto ESFR con smaltimento di fumo e calore d’emergenza (se uso porte e finestre come "Aperture di Smaltimento d'Emergenza" Livello di Prestazione II), non devo fare la FSE/FDS né usare la NFPA. Posso fare tutto con la via tabellare e conforme del Codice di Prevenzione Incendi (Capitolo S.
.
Praticamente non ci fidiamo della capacità dell'ESFR di spegnere l'incendio.
Se decido di installare un impianto ESFR insieme a un sistema di evacuazione fumi (SEFFC o SENFC), le soluzioni tabellari ordinarie italiane decadono? Mi sembra di capire di si, quindi non posso effettuare una progettazione tradizionale "a norma" basandomi solo sulle tabelle della UNI 9494-2, devo necessariamente ricorrere alla FSE / FDS (Soluzione Alternativa) o utilizzare il corpo normativo americano NFPA (Soluzione Internazionale).
Invece se decido di installare un impianto ESFR con smaltimento di fumo e calore d’emergenza (se uso porte e finestre come "Aperture di Smaltimento d'Emergenza" Livello di Prestazione II), non devo fare la FSE/FDS né usare la NFPA. Posso fare tutto con la via tabellare e conforme del Codice di Prevenzione Incendi (Capitolo S.
Praticamente non ci fidiamo della capacità dell'ESFR di spegnere l'incendio.