Ho un problema di natura idraulica ossia:
- ho un impianto di irrigazione molto esteso con un'unica pompa che fa funzionare tutto
- dimensionando la pompa mi viene che questa deve avere una prevalenza di 10 bar
- il problema è che essendo un impianto a zone quando se ne apre una quella funziona bene ma le altre che sono
chiuse vanno in tilt perchè le elettrovalvole non tengono quella pressione...
impianti di irrigazione
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10541
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: impianti di irrigazione
E la domanda qual è?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: impianti di irrigazione
Monta delle elettrovalvole che tengono quella pressione