gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2921
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Ho un capannone con CPI con approvata una protezione idranti
interna UNI45 con 2 idranti UNI 45 120 l/min 2 bar di prestazioni.
Oggi l'acquedotto non c'è la fa più purtroppo e vorremmo installare una stazione antincendio.
120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
poi farò il calcolo analitico per capire l'idrante favorito quanto porta e dimensionerò correttamente l'accumulo...
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
Come per gli impianti sprinkler posso mettere un serbatoio a capacità ridotta? La uni10779 parla del 50%
ma non devo anche verificare che l'acquedotto rincalzi in tempo?
interna UNI45 con 2 idranti UNI 45 120 l/min 2 bar di prestazioni.
Oggi l'acquedotto non c'è la fa più purtroppo e vorremmo installare una stazione antincendio.
120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
poi farò il calcolo analitico per capire l'idrante favorito quanto porta e dimensionerò correttamente l'accumulo...
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
Come per gli impianti sprinkler posso mettere un serbatoio a capacità ridotta? La uni10779 parla del 50%
ma non devo anche verificare che l'acquedotto rincalzi in tempo?
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
Lo dice la 12845
-
christian619
- Messaggi: 2921
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Ok.Terminus ha scritto: mar set 30, 2025 12:47 Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
Invece la capacità minima, nel caso di capacità ridotta, che la UNI 12845 cita
è relativa solo agli sprinkler vero (infatti cita i depositi OH3 ecc....)
Per gli idranti si calcola sempre di avere come minimo il 50% della capacità?
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
UNI 10779 - A.1.7
-
christian619
- Messaggi: 2921
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Si concordo su questo "nel caso si utilizzino riserve idriche di capacità ridotta, con rincalzo, la capacità utile minima deve essere pari al 50% del valore normalmente richiesto"...
volevo solo essere sicuro che tale previsione (quella del 50%) superasse l'articolo 9.3.4 prospetto 11 della UNI 12845
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
-
christian619
- Messaggi: 2921
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
perfetto grazie per il confrontoTerminus ha scritto: mer ott 01, 2025 17:23 Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
diciamo che se già ipotizzi un 50% in più di vasca solo per considerare l'area favorita (NON richiesto da UNI 10779, nè da altre norme in ambito internazionale) stai esagerando e non è una scelta giustificabile.christian619 ha scritto: mar set 30, 2025 11:03 120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
poi vuoi tagliare del 50% il volume con la tecnica del rincalzo..
mah..
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Ciao,
mi ricollego a questo post perchè non mi è tanto chiaro il discorso del rincalzo per una rete idranti (no sprinkler). Ho due dubbi:
1) Come faccio a verificare la portata effettiva di rincalzo dell'acquedotto, considerato che il gestore non rilascia dichiarazione in merito?
2) Se poi riesco a verificare la portata garantita e questa è più del 50% del fabbisogno richiesto dalla rete antincendio, sono comunque tenuto ad installare il minimo del 50% del volume nominalmente richiesto ai sensi del paragrafo A.1.7 della UNI 10779?
mi ricollego a questo post perchè non mi è tanto chiaro il discorso del rincalzo per una rete idranti (no sprinkler). Ho due dubbi:
1) Come faccio a verificare la portata effettiva di rincalzo dell'acquedotto, considerato che il gestore non rilascia dichiarazione in merito?
2) Se poi riesco a verificare la portata garantita e questa è più del 50% del fabbisogno richiesto dalla rete antincendio, sono comunque tenuto ad installare il minimo del 50% del volume nominalmente richiesto ai sensi del paragrafo A.1.7 della UNI 10779?
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
1) come meglio ritieni: dichiarazione dell'Ente, o misurazioni in situ su un periodo congruo.
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Grazie!
Nel caso specifico ho una rete idranti che richieste 480 l/min e 6.5 bar. L'alimentazione è di tipo singola. Il gestore mi ha rilasciato una dichiarazione in cui indica la pressione (che non è sufficiente), ma non la portata (a quanto ho capito, non la rilasciano mai).
Se riesco a verificare con misurazioni n campo che l'acquedotto garantisce la portata, potrei anche evitare di installare la riserva idrica, giusto? A meno di avere qualche prescrizione dal regolamento edilizio che mi vieta di installare una pompa antincendio direttamente collegata all'acquedotto.
Se invece l'acquedotto non garantisce la portata, devo installare una riserva idrica e nel caso in cui posso considerare l'alimentazione con rincalzo, comunque devo avere almeno il 50% del volume richiesto. Corretto?
Nel caso specifico ho una rete idranti che richieste 480 l/min e 6.5 bar. L'alimentazione è di tipo singola. Il gestore mi ha rilasciato una dichiarazione in cui indica la pressione (che non è sufficiente), ma non la portata (a quanto ho capito, non la rilasciano mai).
Se riesco a verificare con misurazioni n campo che l'acquedotto garantisce la portata, potrei anche evitare di installare la riserva idrica, giusto? A meno di avere qualche prescrizione dal regolamento edilizio che mi vieta di installare una pompa antincendio direttamente collegata all'acquedotto.
Se invece l'acquedotto non garantisce la portata, devo installare una riserva idrica e nel caso in cui posso considerare l'alimentazione con rincalzo, comunque devo avere almeno il 50% del volume richiesto. Corretto?