gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone con CPI con approvata una protezione idranti
interna UNI45 con 2 idranti UNI 45 120 l/min 2 bar di prestazioni.

Oggi l'acquedotto non c'è la fa più purtroppo e vorremmo installare una stazione antincendio.

120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri

poi farò il calcolo analitico per capire l'idrante favorito quanto porta e dimensionerò correttamente l'accumulo...

Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri

Come per gli impianti sprinkler posso mettere un serbatoio a capacità ridotta? La uni10779 parla del 50%

ma non devo anche verificare che l'acquedotto rincalzi in tempo?
Terminus
Messaggi: 13680
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da Terminus »

Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
christian619
Messaggi: 2688
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mar set 30, 2025 12:47 Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
Ok.
Invece la capacità minima, nel caso di capacità ridotta, che la UNI 12845 cita
è relativa solo agli sprinkler vero (infatti cita i depositi OH3 ecc....)

Per gli idranti si calcola sempre di avere come minimo il 50% della capacità?
Terminus
Messaggi: 13680
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da Terminus »

UNI 10779 - A.1.7
christian619
Messaggi: 2688
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer ott 01, 2025 15:35 UNI 10779 - A.1.7
Si concordo su questo "nel caso si utilizzino riserve idriche di capacità ridotta, con rincalzo, la capacità utile minima deve essere pari al 50% del valore normalmente richiesto"...

volevo solo essere sicuro che tale previsione (quella del 50%) superasse l'articolo 9.3.4 prospetto 11 della UNI 12845
Terminus
Messaggi: 13680
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da Terminus »

Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
christian619
Messaggi: 2688
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer ott 01, 2025 17:23 Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
perfetto grazie per il confronto
stfire
Messaggi: 1601
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mar set 30, 2025 11:03 120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
diciamo che se già ipotizzi un 50% in più di vasca solo per considerare l'area favorita (NON richiesto da UNI 10779, nè da altre norme in ambito internazionale) stai esagerando e non è una scelta giustificabile.
poi vuoi tagliare del 50% il volume con la tecnica del rincalzo..
mah..