Ho un capannone con CPI con approvata una protezione idranti
interna UNI45 con 2 idranti UNI 45 120 l/min 2 bar di prestazioni.
Oggi l'acquedotto non c'è la fa più purtroppo e vorremmo installare una stazione antincendio.
120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
poi farò il calcolo analitico per capire l'idrante favorito quanto porta e dimensionerò correttamente l'accumulo...
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
Come per gli impianti sprinkler posso mettere un serbatoio a capacità ridotta? La uni10779 parla del 50%
ma non devo anche verificare che l'acquedotto rincalzi in tempo?
gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2688
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
Lo dice la 12845
-
- Messaggi: 2688
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Ok.Terminus ha scritto: mar set 30, 2025 12:47 Certamente devi verificare e garantire la portata di rincalzo.
Lo dice la 12845
Invece la capacità minima, nel caso di capacità ridotta, che la UNI 12845 cita
è relativa solo agli sprinkler vero (infatti cita i depositi OH3 ecc....)
Per gli idranti si calcola sempre di avere come minimo il 50% della capacità?
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
UNI 10779 - A.1.7
-
- Messaggi: 2688
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Si concordo su questo "nel caso si utilizzino riserve idriche di capacità ridotta, con rincalzo, la capacità utile minima deve essere pari al 50% del valore normalmente richiesto"...
volevo solo essere sicuro che tale previsione (quella del 50%) superasse l'articolo 9.3.4 prospetto 11 della UNI 12845
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
-
- Messaggi: 2688
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
perfetto grazie per il confrontoTerminus ha scritto: mer ott 01, 2025 17:23 Si il prospetto 11 è chiaramente riferito ad impianti sprinkler, non si applica agli idranti.
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
diciamo che se già ipotizzi un 50% in più di vasca solo per considerare l'area favorita (NON richiesto da UNI 10779, nè da altre norme in ambito internazionale) stai esagerando e non è una scelta giustificabile.christian619 ha scritto: mar set 30, 2025 11:03 120 l/min x 2 id x 60 min = 14400 litri
Diciamo che lo ipotizzo da 20.000 litri
poi vuoi tagliare del 50% il volume con la tecnica del rincalzo..
mah..