contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4371
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da weareblind »

Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Verifiche semestrali
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 572
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da Sandeman »

christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Ciao UNI10779 che rimanda alla UNI12845 e nello specifico il controllo annuale che sarebbe il secondo semestrale previsto nell'anno solare.
Punto 20.3.4
Terminus
Messaggi: 14126
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: ven lug 10, 2026 19:50 Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
Ok. Certo è che non sarebbe male prevedere anche una prova stendendo le 3 manichette (o quelle previste nel CPI)
e aprendo....

Sembra però che questo non sia necessario quindi?
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 572
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da Sandeman »

christian619 ha scritto: sab lug 11, 2026 08:01
Terminus ha scritto: ven lug 10, 2026 19:50 Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
Ok. Certo è che non sarebbe male prevedere anche una prova stendendo le 3 manichette (o quelle previste nel CPI)
e aprendo....

Sembra però che questo non sia necessario quindi?
Le manichette vengono stese annualmente per la prova di tenuta in aria alla pressione di rete e ad ogni 5 anni alla pressione di collaudo.
Annualmente viene effettuata la verifica di pressione statica alla bocchetta dell'idrante.
Annualmente viene verificata la prestazione del gruppo di spinta attraverso la valvola di prova che simula il carico idraulico previsto.
Che senso avrebbe stendere le manichette e far defluire l'acqua?
Rispondi