Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2915
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- weareblind
- Messaggi: 4370
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
-
christian619
- Messaggi: 2915
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Verifiche semestralichristian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Ciao UNI10779 che rimanda alla UNI12845 e nello specifico il controllo annuale che sarebbe il secondo semestrale previsto nell'anno solare.christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Punto 20.3.4
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
-
christian619
- Messaggi: 2915
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Ok. Certo è che non sarebbe male prevedere anche una prova stendendo le 3 manichette (o quelle previste nel CPI)Terminus ha scritto: ven lug 10, 2026 19:50 Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
e aprendo....
Sembra però che questo non sia necessario quindi?