contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4370
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da weareblind »

Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Verifiche semestrali
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 571
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da Sandeman »

christian619 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:51 Un soggetto abilitato ai controlli dei presidi antincendio, in un'azienda con una rete idranti
ed una stazione antincendio, ha l'obbligo di fare una prova pratica di apertura di 3 idranti
in contemporanea (o quelli previsti dalla pratica antincendio)
oppure è sufficiente la prova con ritorno in vasca? C'è una norma che lo prevede?
Ciao UNI10779 che rimanda alla UNI12845 e nello specifico il controllo annuale che sarebbe il secondo semestrale previsto nell'anno solare.
Punto 20.3.4
Terminus
Messaggi: 14126
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
christian619
Messaggi: 2915
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: ven lug 10, 2026 19:50 Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
Ok. Certo è che non sarebbe male prevedere anche una prova stendendo le 3 manichette (o quelle previste nel CPI)
e aprendo....

Sembra però che questo non sia necessario quindi?
Rispondi