Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

Buongiorno a tutti,

sto affrontando un caso relativo a un hotel con sottotetto e cantina, entrambi privi di aperture per lo smaltimento dei fumi.

Per il sottotetto adibito a locali tecnici senza gas, mantenendo il carico d'incendio specifico inferiore a 200 MJ/m², pensavo di suddividerlo in compartimenti di superficie inferiore a 100 m² ciascuno, così da rientrare nelle prescrizioni previste.

La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).

Magari sto leggendo male il codice?

Qualcuno ha già affrontato un caso analogo? Come avete gestito l'aspetto dello smaltimento dei fumi in una situazione di questo tipo?

Grazie in anticipo.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1733
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da travereticolare »

MatMigna ha scritto: mer lug 08, 2026 12:30 La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).
Io farei riferimento a § S.8.5.3 c.1 → Da ogni ambito del compartimento deve essere possibile smaltire fumo e calore.
Come è divisa la cantina dalla hall? che tipologia di pareti hai?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

La cantina è completamente interrata, collegata alla Hall al piano terra tramite scale. La superficie di piano della cantina è maggiore di 100mq e carico di incendio comunque sotto i 200, quindi molto basso, ma non sufficiente a rientrare nei parametri del livello di prestazione 1 causa appunto grandezza del compartimento (compresa la hall). Abbiamo dei piccoli sfoghi sul soffitto che danno sui marciapiedi esterni, ma non sono sufficienti per arrivare ad 1/40 della superficie della cantina con dimensionamento SE1.
Grazie mille
ChriRN
Messaggi: 200
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da ChriRN »

Cosa impedisce di dividere la cantina in compartimenti < 100 mq come il sottotetto?
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

la sua forma, in più tutto in edificio tutelato chiaramente, quindi non possiamo tirare su muri.
Stiamo andando sullo smaltimento forzato? :cry:
Gius83
Messaggi: 372
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da Gius83 »

Perdonami MatMigna ma ti riferisci al Livello 1 di quale strategia esattamente?
Gmeister
Messaggi: 818
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da Gmeister »

Se la cantina, come dici, ha un carico d'incendio sotto i 200 è effettivamente vuota. Piuttosto che fare uno smaltimento forzato che ha dei limiti di altezza io suddividerei in compartimenti <100mq. Anche se è vincolato, qualche muro di cartongesso EI, che se smonti non da problemi solitamente si può fare, a meno che non parliamo della cantina del colosseo.
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

Gius83 ha scritto: mer lug 08, 2026 15:40 Perdonami MatMigna ma ti riferisci al Livello 1 di quale strategia esattamente?
della S.8
ChriRN
Messaggi: 200
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da ChriRN »

In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

ChriRN ha scritto: mer lug 08, 2026 15:46 In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
Grazie mille. E sempre stato difficile avere interpretazione su questo capitolo del codice.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1733
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da travereticolare »

ChriRN ha scritto: mer lug 08, 2026 15:46 In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 "Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5."

§ S.8.5.1 "Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;"

La cantina è un ambito a se stante mi sembra di capire...

Soluzione alternativa con i metodi ingegneristici?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
ChriRN
Messaggi: 200
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da ChriRN »

travereticolare ha scritto: mer lug 08, 2026 16:11
ChriRN ha scritto: mer lug 08, 2026 15:46 In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 "Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5."

§ S.8.5.1 "Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;"

La cantina è un ambito a se stante mi sembra di capire...

Soluzione alternativa con i metodi ingegneristici?
Hai ragione, a memoria ho confuso il punto S.8.5.3 in cui dice che le aperture dovrebbero (non devono) essere distribuite uniformemente nella porzione superiore dei locali.
Riguardando bene comunque la sup. minima è definita in base al compartimento, per cui non mi sembra che siano imposti dei limiti per ambito. Forse se le aperture presenti in cantina rientrano nel minimo richiesto ( 0,10 mq) con la corretta distribuzione,e tenendo conto del carico di incendio, è possibile comunque verificare il totale della sup. di smaltimento sulla superficie totale del compartimento risolvendo il problema.
MatMigna
Messaggi: 8
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Messaggio da MatMigna »

ChriRN ha scritto: mer lug 08, 2026 16:41
travereticolare ha scritto: mer lug 08, 2026 16:11
ChriRN ha scritto: mer lug 08, 2026 15:46 In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 "Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5."

§ S.8.5.1 "Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;"

La cantina è un ambito a se stante mi sembra di capire...

Soluzione alternativa con i metodi ingegneristici?
Hai ragione, a memoria ho confuso il punto S.8.5.3 in cui dice che le aperture dovrebbero (non devono) essere distribuite uniformemente nella porzione superiore dei locali.
Riguardando bene comunque la sup. minima è definita in base al compartimento, per cui non mi sembra che siano imposti dei limiti per ambito. Forse se le aperture presenti in cantina rientrano nel minimo richiesto ( 0,10 mq) con la corretta distribuzione,e tenendo conto del carico di incendio, è possibile comunque verificare il totale della sup. di smaltimento sulla superficie totale del compartimento risolvendo il problema.
Ok ma il dimensionamento S.8.6.2 al c.1 dice "la superficie lorda di ciascun piano del compartimento".
Per cui su una superficie di piano cantina di 130 mq SE1=130/40=3.25 e le aperture che ho arrivano a malapena a 0,5mq situate a filo solaio del soffitto della cantina e il piano è completamente interrato come posso risolvere? Aprendo finestre è impossibile, quindi Svof (forse dico castronerie) o approccio ingegneristico o compartimentazione.
Grazie
Rispondi