Buongiorno a tutti,
sto affrontando un caso relativo a un hotel con sottotetto e cantina, entrambi privi di aperture per lo smaltimento dei fumi.
Per il sottotetto adibito a locali tecnici senza gas, mantenendo il carico d'incendio specifico inferiore a 200 MJ/m², pensavo di suddividerlo in compartimenti di superficie inferiore a 100 m² ciascuno, così da rientrare nelle prescrizioni previste.
La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).
Magari sto leggendo male il codice?
Qualcuno ha già affrontato un caso analogo? Come avete gestito l'aspetto dello smaltimento dei fumi in una situazione di questo tipo?
Grazie in anticipo.
Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1732
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Io farei riferimento a § S.8.5.3 c.1 → Da ogni ambito del compartimento deve essere possibile smaltire fumo e calore.MatMigna ha scritto: mer lug 08, 2026 12:30 La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).
Come è divisa la cantina dalla hall? che tipologia di pareti hai?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.