Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1725
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Ciao,StudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
Secondo me vanno considerati, con PCI adeguato però, prendendo come riferimento il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2026"
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... _202600331
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Riferimento come dice travereticolare.
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
no, perchè il carico di incendio conta appunto dopo il flashover, per valutarne il tempo per cui esso rimane alimentatoStudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Buon pomeriggio.Terminus ha scritto: mer lug 01, 2026 16:25 Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il PCS canonico (17,50 MJ/mq).
E' corretto?
A voi hanno accettato senza problemi questa procedura o hanno avuto da ridire?