I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
StudioVVF
Messaggi: 65
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Messaggio da StudioVVF »

Buon pomeriggio.

Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1725
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Messaggio da travereticolare »

StudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Buon pomeriggio.

Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
Ciao,
Secondo me vanno considerati, con PCI adeguato però, prendendo come riferimento il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2026"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... _202600331
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 14117
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Messaggio da Terminus »

Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Ronin
Messaggi: 7217
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Messaggio da Ronin »

StudioVVF ha scritto: mer lug 01, 2026 15:39 Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in gioco nella prima fase dell'incendio, avrebbe senso non considerarli nel calcolo del carico di incendio?
no, perchè il carico di incendio conta appunto dopo il flashover, per valutarne il tempo per cui esso rimane alimentato
StudioVVF
Messaggi: 65
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Messaggio da StudioVVF »

Terminus ha scritto: mer lug 01, 2026 16:25 Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Buon pomeriggio.

Ho scaricato il regolamento Delegato e ho 2 dubbi:
1) pavimento in legno omogeneo classificato A2FL: utilizzo PCS = 3,0 MJ/kg;
2) pavimento in legno classificato BFL: utilizzo il PCS canonico (17,50 MJ/mq).

E' corretto?
A voi hanno accettato senza problemi questa procedura o hanno avuto da ridire?
Rispondi