Carico incendio scala filtro
Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la noma).
La scala filtro deve avere carico di incendio specifico qf < 50 MJ/mq.
Come area del compartimento scala per il calcolo di qf cosa considerate?
L'impronta a pavimento del piano terra oppure pianerottoli e rampe di tutti i piani?
Finora non mi era mai capitato questo quesito.
Secondo me è come se si trattasse di compartimento multipiano, quindi sarei tentato di sommare rampe e pianerottoli di tutti i piani (insomma, ciò che è calpestabile).
Cosa ne pensate?
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la noma).
La scala filtro deve avere carico di incendio specifico qf < 50 MJ/mq.
Come area del compartimento scala per il calcolo di qf cosa considerate?
L'impronta a pavimento del piano terra oppure pianerottoli e rampe di tutti i piani?
Finora non mi era mai capitato questo quesito.
Secondo me è come se si trattasse di compartimento multipiano, quindi sarei tentato di sommare rampe e pianerottoli di tutti i piani (insomma, ciò che è calpestabile).
Cosa ne pensate?
- travereticolare
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Carico incendio scala filtro
Ciao,StudioVVF ha scritto: mar giu 30, 2026 13:15 Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la noma).
La scala filtro deve avere carico di incendio specifico qf < 50 MJ/mq.
Come area del compartimento scala per il calcolo di qf cosa considerate?
L'impronta a pavimento del piano terra oppure pianerottoli e rampe di tutti i piani?
Finora non mi era mai capitato questo quesito.
Secondo me è come se si trattasse di compartimento multipiano, quindi sarei tentato di sommare rampe e pianerottoli di tutti i piani (insomma, ciò che è calpestabile).
Cosa ne pensate?
Se consideri solo la proiezione in pianta del pianerottolo al piano terra, il calcolo non uscirà mai verificato.
Credo che dobbiamo essere anche un po' pratici anche se non strettamente conforme alla norma.
1) Valutazione pratica (quella che farei): Considererei la somma delle superfice del pianerottolo e dei gradini;
2) Valutazione a rigor di norma: Sola proiezione in pianta del pianerottolo al PT
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Carico incendio scala filtro
Anche io considererei la proiezione in pianta del vano scala, quindi pianerottoli più rampe.
Re: Carico incendio scala filtro
Buon pomeriggio.
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
Quindi somma di tutte le rampe e i pianerottoli presenti nella scala?
Re: Carico incendio scala filtro
Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre considerare che una scala non offre riparo alla propagazione dell'incendio e dei prodotti, come può farlo un solaio in laterocemento, ma soprattutto che deve essere a prova di incendio per l'esodo.
Il tuo cliente se proprio vuole non può mettere delle boiserie in cartongesso o simili ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre considerare che una scala non offre riparo alla propagazione dell'incendio e dei prodotti, come può farlo un solaio in laterocemento, ma soprattutto che deve essere a prova di incendio per l'esodo.
Il tuo cliente se proprio vuole non può mettere delle boiserie in cartongesso o simili ?
Re: Carico incendio scala filtro
La scala serve 5 piani.
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.
Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
Quindi, indipendentemente dal numero dei piani serviti dalla scala, prenderesti solo l'area a terra.
Il committente ha una marea di soldi e crede di poter fare quello che vuole. Il problema è che attualmente legno incombustibile non c'è...
Re: Carico incendio scala filtro
Mi unisco alla discussione evidenziando il fatto che per vani scala e corridoi tipo "filtro" il limite imposto di 50 MJ/mq porta ad avere pochissimi kg di materiale combustibile. Capisco che è un controsenso, perchè in una scala filtro (in generale in una scala protetta) l'incendio non dovrebbe esserci, ma questa è la norma.Terminus ha scritto: mar giu 30, 2026 17:10 Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre considerare che una scala non offre riparo alla propagazione dell'incendio e dei prodotti, come può farlo un solaio in laterocemento, ma soprattutto che deve essere a prova di incendio per l'esodo.
Il tuo cliente se proprio vuole non può mettere delle boiserie in cartongesso o simili ?
Tempo fa mi capitò di verificare un corridoio filtro di circa 42 mq con pavimento in legno (spessore pari a 1 cm): il carico di incendio specifico che ne uscì fuori era di 110 MJ/mq, quindi dovettero ridurre la parte in legno a pavimento a meno di 15 mq. Inoltre bisognerebbe considerare anche il rivestimento in legno delle porte tagliafuoco (almeno la parte rivolta verso il filtro), controsoffitti combustibili, piantine e quadri varie, poltroncine, plafoniere, ecc). Insomma, rientrare nei 50 MJ/mq è assai arduo.
- travereticolare
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Carico incendio scala filtro
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Carico incendio scala filtro
Ho visto il post, grazie.
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?
Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con classe a partire da A2 in poi.
Quindi alla fine ciò che costituisce il "nucleo del filtro" non si conta (pareti, pavimento e controsoffitto)?
Boh, il carico di incendio riporta la totalità dei materiali combustibili, quindi a meno di avere elementi in classe A1 andrebbero consioderati anche quelli con classe a partire da A2 in poi.