Spazio scoperto?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 1040
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Spazio scoperto?

Messaggio da fabbretto »

Salve.
Ho una questione su cui vorrei un vostro parere.
Un volume interrato largo 4,2 m e lungo oltre 12 m ha un grigliato di copertura la cui larghezza è pari a 3,0 m mentre la superficie è olre 30 mq.
Il volume in se ha tutte le caratteristiche di spazio scoperto, tranne il grigliato la cui larghezza è di 3 m.
Secondo voi si tratta sempre di spazio scoperto?
In allegato una foto esplicativa.
Sarei orientato per il Si, ma la larghezza del grigliato pari a 3 m mi fa dubitare.

Grazie.
Allegati
Screenshot_20260507_234458_Xodo.jpg
Screenshot_20260507_234458_Xodo.jpg (363.28 KiB) Visto 115 volte
Tom Bishop
Messaggi: 6226
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da Tom Bishop »

Non mi sembra che nella definizione di spazio scoperto sia contemplata la griglia sopra.
Tom Bishop
boba74
Messaggi: 5256
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da boba74 »

Da definizione DM 30/11/1983:
1.12. Spazio scoperto Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato ”scoperto“ se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2. La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Da DM 03/08/2015 (RTO):
S.3.5.1 a21 S.3.5.2 S.3.5.3 Caratteristiche generali Spazio scoperto Nota Lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti. Lo spazio scoperto non è un compartimento antincendio. 1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente: a. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita; b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m. 2. Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%. 3. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del comma 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2. 4. La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti. 5. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
fabbretto
Messaggi: 1040
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Quindi la larghezza utile della griglia non sarebbe da considerare, purchè sia rispettato il requisito della superficie netta della stessa.
Corretto?
boba74
Messaggi: 5256
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da boba74 »

Bisogna vedere se rispetti tutti i punti delle definizioni, a mio avviso la griglia avendo larghezza inferiore all'apertura va considerata come se fosse un "aggetto" (sporgenza) pari alla larghezza di telaio non grigliato, quindi deve avere un rapporto minore di 1/2 rispetto all'altezza (se capisco bene dalla definizione).
Nel tuo caso la rientranza è 0,6, (se proprio vogliamo stare a favore di sicurezza considerando che ce l'hai da entrambi i lati sarebbe 1,2); l'altezza della rientranza 3.5, perciò il rapporto 1.2/3.5 rimane minore di 1/2, quindi dovresti esserci....
Se applichi anche la definizione da RTO dovresti avere che l'area totale grigliata deve essere almeno il 75% dell'area totale dell'apertura. A occhio anche qui dovresti esserci, anche se non è riportata la lunghezza quindi non so le aree...
Terminus
Messaggi: 14064
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da Terminus »

Occorre calcolare l'ostruzione percentuale del grigliato.
Ricavare la superficie netta pulita e confrontarla con la superficie in pianta dell'intercapedine
fabbretto
Messaggi: 1040
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Spazio scoperto?

Messaggio da fabbretto »

Ciao Terminus.

La superficie netta del grigliato è di gran lunga superiore al valore 3 x H dell'intercapedine (3x3,5 m = 10,5 mq). La superficie lorda del grigliato è di 36 mq. Considerando un rapporto fra lordo e netto della griglia del 80% la superficie netta del grigliato è di 28,8 mq, molto maggiore dei 10,5 mq richiesti dalla norma per il requisito di spazio scoperto.