un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2831
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da christian619 »

un collettore da 10" e 11 bar è un tubo o un recipiente ai sensi della ped?
che obblighi ci sono?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10327
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da NoNickName »

La PED (2014/68/UE) definisce:
Tubo (piping) → elemento destinato al trasferimento di fluidi, con funzione di convogliamento.
Recipiente (vessel) → elemento destinato a contenere fluidi, con funzione di accumulo, distribuzione, separazione, compensazione, ecc.

Quindi un collettore è un recipiente, purtroppo per te.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
christian619
Messaggi: 2831
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da christian619 »

NoNickName ha scritto: mer apr 29, 2026 13:40 La PED (2014/68/UE) definisce:
Tubo (piping) → elemento destinato al trasferimento di fluidi, con funzione di convogliamento.
Recipiente (vessel) → elemento destinato a contenere fluidi, con funzione di accumulo, distribuzione, separazione, compensazione, ecc.

Quindi un collettore è un recipiente, purtroppo per te.
chiarissimo grazie... ma per un categoria III cosa bisogna fare in pratica? nb impianto preesistente sprovvisto di tutto
Ultima modifica di christian619 il mer apr 29, 2026 14:20, modificato 1 volta in totale.
ererpo
Messaggi: 35
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da ererpo »

Lo stai chiedendo per la messa in servizio o per la fabbricazione?
Per la messa in servizio vedi dm 329 2004
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10327
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da NoNickName »

ererpo ha scritto: mer apr 29, 2026 14:20 Per la messa in servizio vedi dm 329 2004
Per la fabbricazione classificandolo come recipiente:
- si applica l’allegato II per la categoria (I, II, III, IV)
- serve valutazione del rischio come attrezzatura a pressione
- marcatura CE PED
- fascicolo tecnico completo
- eventuale coinvolgimento di Organismo Notificato (a seconda di PS·V e fluido)

Ipotizzando un volume interno di 500 litri x 11 bar = 5.5 PsV, fluido di gruppo 2, categoria 1 con 50 > PsV > 1, non richiede SEP e non richiede organismo notificato.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ererpo
Messaggi: 35
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da ererpo »

NoNickName ha scritto: mer apr 29, 2026 14:37
ererpo ha scritto: mer apr 29, 2026 14:20 Per la messa in servizio vedi dm 329 2004
Per la fabbricazione classificandolo come recipiente:
- si applica l’allegato II per la categoria (I, II, III, IV)
- serve valutazione del rischio come attrezzatura a pressione
- marcatura CE PED
- fascicolo tecnico completo
- eventuale coinvolgimento di Organismo Notificato (a seconda di PS·V e fluido)

Ipotizzando un volume interno di 500 litri x 11 bar = 5.5 PsV, fluido di gruppo 2, categoria 1 con 50 > PsV > 1, non richiede SEP e non richiede organismo notificato.
OK interessante ma lui ha detto ricade in categoria III quindi probabilmente ha già fatto la valutazione. Ma cosa è SEP?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10327
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped

Messaggio da NoNickName »

ererpo ha scritto: mer apr 29, 2026 14:45 OK interessante ma lui ha detto ricade in categoria III quindi probabilmente ha già fatto la valutazione. Ma cosa è SEP?
Dubito. Per essere in categoria III significa che il PV è tra 200 e 1000. Se la Ps è 11 bar e il fluido è acqua, significa che il V (volume) è almeno 200/11=18m3 cosa che non credo affatto.
SEP è attrezzatura a pressione che non richiede marcatura CE PED, ma deve essere progettata secondo buona pratica ingegneristica.
SEP significa Sound Engineering Practice, tradotto nelle versioni italiane come Buona Pratica Ingegneristica.
L’articolo 4(3) della Direttiva 2014/68/UE stabilisce che alcune attrezzature a pressione con caratteristiche di rischio molto basse non devono essere marcate CE, ma devono essere progettate e costruite secondo buona pratica ingegneristica (SEP), e non devono recare la marcatura CE
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871