Portata di ricircolo destratificatore

Messaggio da christian619 »

Locale di 200 mq di un capannone. H = 8 m.
Riscaldamento ad aerotermi.
Devo mettere un destratificatore.
Una nota marca di generatori a gas mette a disposizione un Tool di calcolo
che mi tira fuori un destratificatore da 2500 mc/h; 1,5 ricircoli d'aria.
Non è un po' poco?
Come vi regolate voi?
boba74
Messaggi: 5241
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Portata di ricircolo destratificatore

Messaggio da boba74 »

A mio avviso non dipende tanto dalla portata, ma dal "lancio", perchè lo scopo è quello di spingere in basso l'aria calda.
Non saprei come dimensionarlo, tuttavia mi pare che sulle specifiche di calcolo dei destratifricatori entri in gioco l'altezza e il raggio d'azione di ciascun apparecchio, quindi la portata risultante è una conseguenza di ciò, non legata necessariamente al volume totale (se non in modo indiretto).