rete idranti edificio civile abitazione esistente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 1002
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

rete idranti edificio civile abitazione esistente

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

In un edificio di tipo "b" (altezza antincendio compresa fra 24 m e 32 m) ESISTENTE rispetto all'entrata in vigore del DM del 1987 è presente una rete idranti. Non esiste alcuna documentazione presso il comando locale VVF.
Per tale tipologia di edificio, essendo esistente, la norma non prevede l'obbligo.
Qualora si decida di mantenerlo, ai fini della SCIA, è sufficiente eseguire prove di pressione e portata con tanto di verbale ò è necessario produrre anche una Di.Ri. (Di.Co. non esiste)?

Come vi regolate in questi casi?

Grazie
stfire
Messaggi: 1770
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Messaggio da stfire »

per la rete idranti, se vuoi matenerla, devi produrre la dovuta documentazione.
non basta fare una prova di funzionalità.
fabbretto
Messaggi: 1002
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Volendola mantenere, qualora le prove siano positive, dovrò redigere la Di.Ri. allegando una Relazione descrittiva, le prove di verifica e uno schema di impianto.
L'impianto idranti sarà sicuramente antecedente la prima versione della UNI (1998), quindi per la "rispondenza" credo farò riferimento ai parametri previsti dal DM del 1987. E' corretto?

Saluti