blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2815
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da christian619 »

Devo collaudare un'autorimessa,
dalla documentazione a mie mani ho un DDT di un blocco multicamera fabbr.Magnetti (ora non esiste più come fabbrica, ho anche telefonato)
da 8x20x50 in argilla. Su DDT c'è scritto REI90....
N
on ho altro...

Stavo valutando di usare il codice... tuttavia un blocco multicamera da 8 cm non è certificabile tabellarmente...

Che faccio? Faccio rifare tutta l'autorimessa?
fabbretto
Messaggi: 1000
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da fabbretto »

Ciao.

Mi sono trovato in una situazione analoga.

Hai 2 strade:
- trattamento pareti con vernice intumescente o lastre (queste ultime moooolto più costose della vernice):
- verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Terminus
Messaggi: 14011
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da Terminus »

Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
christian619
Messaggi: 2815
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 15:05 Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
Già fatto.... niente tutti falliti o acquisiti da altri.... non hanno più nulla...
proverò con l'analitico a questo punto...
Tom Bishop
Messaggi: 6193
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da Tom Bishop »

fabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Verifica analitica per la E la vedo complicata
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2815
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto: mer apr 08, 2026 05:55
fabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Verifica analitica per la E la vedo complicata
Io ho come sw ISFUOCO, dove posso agevolmente verificare la I vedendo il profilo delle temperature....

La E direi che la guardo a vista...
Tom Bishop
Messaggi: 6193
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto: mer apr 08, 2026 07:40
La E direi che la guardo a vista...
A interessante e che metodo usi?
Tom Bishop
fabbretto
Messaggi: 1000
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Io sto utilizzando il software della Namirial, ma sinceramente non mi piace.
Ho chiesto un'offerta alla Dolmen per l'acquisto del solo modulo che indichi, verdiamo un pò.
Rispondi