DEPOSITO OLI
Moderatore: Edilclima
DEPOSITO OLI
Buongiorno,
all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.
Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di infiammabilità superiore a 100 °C.
Alla luce di quanto sopra, l'attività va inquadrata come attività n. 12 oppure come attività n. 10?
all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.
Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di infiammabilità superiore a 100 °C.
Alla luce di quanto sopra, l'attività va inquadrata come attività n. 12 oppure come attività n. 10?
- weareblind
- Messaggi: 4296
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DEPOSITO OLI
Distanze tra le 4 cisterne?
Re: DEPOSITO OLI
dice che sono in un locale
io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
Re: DEPOSITO OLI
Sono in un locale e sono vicine tra loro, il locale ha un bacino di contenimento in caso di sversamenti e aerazione diretta all'esterno. Che resistenza al fuoco bisogna dare alle strutture?
- weareblind
- Messaggi: 4296
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DEPOSITO OLI
Non so perché ma avevo capito in esterno.stfire ha scritto: gio mar 19, 2026 14:03dice che sono in un locale
io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
Re: DEPOSITO OLI
teoricamente quella derivante dal calcolo del carico di incendio
Re: DEPOSITO OLI
Mi allaccio a questa discussione, se devo aprirne una nuova, chiedo scusa in anticipo.
In una attività di riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli utilizzati per il riempimento/rabbocco/sostituizione nelle macchine, di cui alcuni (circa 1,5 mc) in fustini da 20 l su scaffalature metalliche ed il rimanenete, quello usato, in una cisterna da circa 0.5 mc su bacino di contenimento.
Avrei individuato l'attività 12.1.A, nel presentare la scia devo fare riferimento al DM del 1934? Lo stesso parla delle varie distanze da rispettare ma il mio deposito è al chiuso e pensare di spostare tutto all'esterno non è fattibile.
Qualcuno ha già avuto esperienze analoghe?
Grazie
In una attività di riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli utilizzati per il riempimento/rabbocco/sostituizione nelle macchine, di cui alcuni (circa 1,5 mc) in fustini da 20 l su scaffalature metalliche ed il rimanenete, quello usato, in una cisterna da circa 0.5 mc su bacino di contenimento.
Avrei individuato l'attività 12.1.A, nel presentare la scia devo fare riferimento al DM del 1934? Lo stesso parla delle varie distanze da rispettare ma il mio deposito è al chiuso e pensare di spostare tutto all'esterno non è fattibile.
Qualcuno ha già avuto esperienze analoghe?
Grazie
Re: DEPOSITO OLI
non rientri nel DM 31.07.1934, vedi Titolo II, punto 14Paxs ha scritto: ven mar 20, 2026 08:35 riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli
"14. Sono esenti dall’osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell’impiego di liquidi infiammabili:
Per uso agricolo o industriale:
Benzina e petrolio, in complesso: mc. 5;
Oli combustibili e lubrificanti in complesso: mc. 20."
..anche perchè non avresti granchè da seguire di questo fantastico DM
Re: DEPOSITO OLI
Grazie...Anche io leggendolo e rileggendolo avevo individuato quel paragrafo.
Dall'attività 12 comunque non ci scappo anche se è un deposito accessorio all'attività di manutenzione vero?
Se faccio la scia quali sono gli aspetti da inserire/rispettare/distanze nella relazione tecnica?
Dall'attività 12 comunque non ci scappo anche se è un deposito accessorio all'attività di manutenzione vero?
Se faccio la scia quali sono gli aspetti da inserire/rispettare/distanze nella relazione tecnica?
Re: DEPOSITO OLI
Proseguo la discussione sui depositi di olio, così da rimanere in tema e non aprire di nuove.
Ho un deposito di olio minerale lubrificante, sui 200 mc, in barili metallici sigillati, senza travaso o lavorazioni, tutto al chiuso dentro un classico capannone.
Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n° 1607/4112 del 23/01/1976) richiede al punto 38 una recinzione di 2,50 metri in muratura o robusta rete metallica.
Nel caso specifico sarebbero centinaia di metri di recinzione nuova e di poca utilità, in quanto l'olio è comunque al chiuso e quindi protetto. Secondo voi è plausibile considerare le pareti stesse del capannone come "recinzione in muratura"? Anche se vorrebbe dire tenere 1,50 metri tra i fusti d'olio e le pareti.
Alternative potrebbero essere solo soluzioni in deroga immagino.
Ho un deposito di olio minerale lubrificante, sui 200 mc, in barili metallici sigillati, senza travaso o lavorazioni, tutto al chiuso dentro un classico capannone.
Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n° 1607/4112 del 23/01/1976) richiede al punto 38 una recinzione di 2,50 metri in muratura o robusta rete metallica.
Nel caso specifico sarebbero centinaia di metri di recinzione nuova e di poca utilità, in quanto l'olio è comunque al chiuso e quindi protetto. Secondo voi è plausibile considerare le pareti stesse del capannone come "recinzione in muratura"? Anche se vorrebbe dire tenere 1,50 metri tra i fusti d'olio e le pareti.
Alternative potrebbero essere solo soluzioni in deroga immagino.
- weareblind
- Messaggi: 4296
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DEPOSITO OLI
E' una 12.1.A.Paxs ha scritto: lun mar 23, 2026 11:15 Grazie...Anche io leggendolo e rileggendolo avevo individuato quel paragrafo.
Dall'attività 12 comunque non ci scappo anche se è un deposito accessorio all'attività di manutenzione vero?
Se faccio la scia quali sono gli aspetti da inserire/rispettare/distanze nella relazione tecnica?
E' anche un luogo a rischio specifico, prendo il capitolo V.1 come traccia.
Re: DEPOSITO OLI
tutto vero ma bisogna sempre partire da dove deriva la richiesta della regola tecnica.ChriRN ha scritto: ven apr 03, 2026 15:02 Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n° 1607/4112 del 23/01/1976) richiede al punto 38 una recinzione di 2,50 metri in muratura o robusta rete metallica.
non bisogna necessariamente infilarsi nel DM 31/07/1934 quando esiste il CODICE che è avanti anni luce.
il DM 31/07/1934 lo userai per analogia e per le sole parti applicabili.
assolutamente no, non devi derogare a nulla.ChriRN ha scritto: ven apr 03, 2026 15:02 Alternative potrebbero essere solo soluzioni in deroga immagino.
basta impostare correttamente la VP
Re: DEPOSITO OLI
Grazie della risposta. L'attività 12 sarebbe fuori dal campo di applicazione del codice, che comunque userei come riferimento per valutazione del rischio e scelta di quali presidi adottare. Il mio timore è che di fatto il DM 31/7/1934 di fatto è cogente per la mia attività, anche se dall'altro lato, come giustamente hai fatto notare, si può applicare per le parti che hanno un senso ad oggi. Temo che alla fine dipenderà molto da chi istruirà la pratica.