DEPOSITO OLI

Messaggio da Viga »

Buongiorno,

all’interno di uno stabilimento è presente un locale adibito a deposito oli, nel quale sono installate n. 4 cisterne da 4 m³ ciascuna, per una capacità complessiva pari a 16 m³.

Gli oli stoccati sono oli di ensimaggio impiegati nei processi produttivi, caratterizzati da un punto di infiammabilità superiore a 100 °C.

Alla luce di quanto sopra, l'attività va inquadrata come attività n. 12 oppure come attività n. 10?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4263
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da weareblind »

Distanze tra le 4 cisterne?
stfire
Messaggi: 1744
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: gio mar 19, 2026 13:11 Distanze tra le 4 cisterne?
dice che sono in un locale

io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
Viga
Messaggi: 13
Iscritto il: ven set 13, 2024 11:37

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da Viga »

Sono in un locale e sono vicine tra loro, il locale ha un bacino di contenimento in caso di sversamenti e aerazione diretta all'esterno. Che resistenza al fuoco bisogna dare alle strutture?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4263
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: gio mar 19, 2026 14:03
weareblind ha scritto: gio mar 19, 2026 13:11 Distanze tra le 4 cisterne?
dice che sono in un locale

io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
Non so perché ma avevo capito in esterno.
stfire
Messaggi: 1744
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da stfire »

Viga ha scritto: gio mar 19, 2026 17:59 Che resistenza al fuoco bisogna dare alle strutture?
teoricamente quella derivante dal calcolo del carico di incendio
Paxs
Messaggi: 46
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da Paxs »

Mi allaccio a questa discussione, se devo aprirne una nuova, chiedo scusa in anticipo.

In una attività di riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli utilizzati per il riempimento/rabbocco/sostituizione nelle macchine, di cui alcuni (circa 1,5 mc) in fustini da 20 l su scaffalature metalliche ed il rimanenete, quello usato, in una cisterna da circa 0.5 mc su bacino di contenimento.
Avrei individuato l'attività 12.1.A, nel presentare la scia devo fare riferimento al DM del 1934? Lo stesso parla delle varie distanze da rispettare ma il mio deposito è al chiuso e pensare di spostare tutto all'esterno non è fattibile.
Qualcuno ha già avuto esperienze analoghe?
Grazie
stfire
Messaggi: 1744
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DEPOSITO OLI

Messaggio da stfire »

Paxs ha scritto: ven mar 20, 2026 08:35 riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli
non rientri nel DM 31.07.1934, vedi Titolo II, punto 14

"14. Sono esenti dall’osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell’impiego di liquidi infiammabili:
Per uso agricolo o industriale:
Benzina e petrolio, in complesso: mc. 5;
Oli combustibili e lubrificanti in complesso: mc. 20."


..anche perchè non avresti granchè da seguire di questo fantastico DM