SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da leo22 »

Ciao,
ultimamente mi sto ritrovando a verificare la rete idranti delle scuole per dei rinnovi CPI. Difficilmente la pressione residua con 2 idranti attivi (o 4 naspi in base alla rete presente) arriva ai 2 bar... Come vi comportate a tal proposito?

Ho un caso specifico in cui ho 1,7 bar di pressione residua e uno in cui sfioro 1 bar...
Il primo caso posso ritenerlo accettabile secondo voi?
Nel secondo non so cosa fare... Ripresentare il parere col COPI? Aggiungere un gruppo di aumento pressione?
Terminus
Messaggi: 13988
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da Terminus »

Alimentazione da acquedotto suppongo.
Purtroppo questi sono i problemi: al momento del progetto/realizzazione non si è controllato il requisito della pressione con l'ente acquedotto, oppure modifiche successive della rete ne hanno ridotto le prestazioni.
Prova a richiedere le prestazioni garantite all'ente, se ti riponde e se la risposta è positiva (ti dovrebbero dare almeno 2,5 bar se non di più), potresti vedere se puoi modificare qualcosa per ridurre le perdite di carico sulla tua rete, verificare il tipo di lance presenti, sostituire idranti con naspi per ridurre portate e perdite di carico.... e se proprio non risolvi, pensare ad un gruppo di pressurizzazione.
Progettare con il COPI non porta nessun vantaggio riguardo la pressione dell'alimentazione, poi dovresti riverificare tutta la scuola con il COPI, non solo la rete antincendio.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4278
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da weareblind »

Qui in Lombardia tutti gli enti dichiarano di garantire 2 bar di statica.
stfire
Messaggi: 1751
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da stfire »

Quale pressione statica rilevi negli impianti che hai citato ?
leo22
Messaggi: 187
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da leo22 »

Sì, alimentazione da acquedotto.
La valutazione col COPI sarebbe solo per eliminare la rete idranti dato che per scuole di tipo HA (il mio caso) è sufficiente un LPII quindi solo con estintori.

La statica che ho rilevato è di 2,4 bar. Con 2 idranti funzionanti arrivo a 1,7 bar. C'è una tolleranza secondo voi?

Mettere un gruppo di pressurizzazione è una spesa che il Comune non può gestire purtroppo.

Se invece facessi l'alimentazione promiscua, potrei allacciarmi alla rete idrica dell'edificio e installare un normale gruppo di aumento pressione.. La trovate una strada percorribile?
boba74
Messaggi: 5203
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da boba74 »

Se c'è la possibilità di andare il LP2 applicando il codice io valuterei questa opzione, in tal modo non si porrebbe più il problema della pressione e si risparmierebbe sui costi...
Non credo esista una tolleranza, se non quella dovuta all'errore di misura dello strumento, ma da 1,7 a 2 c'è una bella differenza....
Piuttosto ho notato che con il vecchio tubo di Pitot misuravo sempre una pressione molto più bassa rispetto alle lance con manometro, ma forse avevo uno strumento vecchiotto, hai provato a rifare la misura cambiando strumento?
leo22
Messaggi: 187
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da leo22 »

No, ho solo una strumentazione... Faccio rifare le prove al manutentore, magari ne ha una diversa.
Rifarei col il COPI, anche se dismettere una rete idranti per solo il 10% di prestazioni non garantite mi sembra un peccato. Certo, considerato che le prestazioni dell'acquedotto possono solo che peggiorare, tra 10 anni sarà anche peggio.
mmaarrccoo
Messaggi: 2162
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Messaggio da mmaarrccoo »

La cosa secondo me è seria.
Sono impianti di sicurezza e magari per colpa dell'acquedotto non funzionano più dopo il collaudo. Evito di riaprire la solita discussione che avevamo già fatto su questi gestori che lavorano in regime di lobby.