CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 692
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Messaggio da GMP »

Buongiorno a tutti,

mi è stato chiesto di calcolare il carico di incendio per un locale filtro, al fine di verificare che il potenziale termico si attesti al di sotto dei 50 MJ/m²... Richiesta lecita, ma è la prima volta che mi capita, voi avete esperienze in merito ai PCI da utilizzare e cosa includere nel calcolo?

Il filtro è realizzato in cartongesso, parete con doppia lastra di cartongesso (doppia lastra per lato con interposizione di isolamento termico) e soffitto in CTG (doppia lastra), quindi pensavo di considerare:

Dimensione Filtro: 2 m x 2 m x 3 m (h);
  • n.4 lastre di cartongesso per singola parete = 2 m x 3 m (h) = 6,0 m² x 4 lastre = 24 m² x 4 pareti = 96,0 m²
  • n.2 lastre di cartongesso per il soffitto del filtro = 4,0 m² x 2 lastre = 8,0 m²
TOTALE m² cartongesso = 96,0 m² + 8,0 m² = 104,0 m² x PCI cartongesso (A2-s1,d0) 4,0 MJ/m² = 416,0 MJ
qf= 416,0 MJ / 4,0 m² = 104 MJ/m²

Considerando solo il contributo del cartongesso sono fuori dai 50 MJ/m², dovrei ancora considerare impianto elettrico a soffitto e parete + eventuali rivestimenti (e che altro ancora secondo voi?)...

Consigli?
Grazie