mi è stato chiesto di calcolare il carico di incendio per un locale filtro, al fine di verificare che il potenziale termico si attesti al di sotto dei 50 MJ/m²... Richiesta lecita, ma è la prima volta che mi capita, voi avete esperienze in merito ai PCI da utilizzare e cosa includere nel calcolo?
Il filtro è realizzato in cartongesso, parete con doppia lastra di cartongesso (doppia lastra per lato con interposizione di isolamento termico) e soffitto in CTG (doppia lastra), quindi pensavo di considerare:
Dimensione Filtro: 2 m x 2 m x 3 m (h);
- n.4 lastre di cartongesso per singola parete = 2 m x 3 m (h) = 6,0 m² x 4 lastre = 24 m² x 4 pareti = 96,0 m²
- n.2 lastre di cartongesso per il soffitto del filtro = 4,0 m² x 2 lastre = 8,0 m²
qf= 416,0 MJ / 4,0 m² = 104 MJ/m²
Considerando solo il contributo del cartongesso sono fuori dai 50 MJ/m², dovrei ancora considerare impianto elettrico a soffitto e parete + eventuali rivestimenti (e che altro ancora secondo voi?)...
Consigli?
Grazie