Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6155
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Tom Bishop »

Ho un capannone R120 dove viene installato un carroponte per la movimentazione dei materiali. Lo stesso sarà sorretto da una struttura indipendente da quella del capannone realizzata con pilastri e travi in acciaio. La struttura di sostegno del carroponte secondo voi deve essere resistente al fuoco?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13967
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Terminus »

Si potrebbe ragionare come per le strutture secondarie: se crolla che succede ?
Rischio per gli evacuanti o soccorritori, danneggiamento impianti antincendio o compartimentazioni ?
Ma poi potresti proteggere la struttura di sostegno, ma il ponte della macchina ? Anche quello può venire giù per conto suo e non lo puoi toccare per non inficiare le certificazioni del costruttore.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4240
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da weareblind »

Io onestamente me ne disinteresso totalmente. Sono pieno di macchine e impianti di grossa taglia, tutti metallici. Tutti crolleranno.
Tom Bishop
Messaggi: 6155
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Tom Bishop »

Fino ad ora non ho mai considerato la struttura del carroponte ai fini della resistenza al fuoco. E non vorrei iniziarlo a fare ora. Ma che differenza c'è tra strutture secondarie e strutture del carroponte? L'impatto sarebbe simile circa i punti previsi in S.2.8.2.
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1623
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mar feb 04, 2025 10:39 Io onestamente me ne disinteresso totalmente. Sono pieno di macchine e impianti di grossa taglia, tutti metallici. Tutti crolleranno.
Tenderei a ragionare come te.

Voi, sia in attività civili che industriali, fate proteggere staffaggi di impianti meccanici o le sottostrutture metalliche a sostegno di impianti meccanici?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gmeister
Messaggi: 778
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Gmeister »

Io ho sempre considerato "solo" l'involucro. Ciò che c'è dentro viene ovviamente valutato, ma influenza l'involucro. Un'analogia in tal senso sono i generatori di calore a bordo macchina. Una volta che sono montati li sopra fanno attività, ma vengono applicati i criteri generali, non le disposizioni del DM 2019, perchè le condizioni "accettabili" di sicurezza sono garantite dal costruttore.
E vale per un carroponte, una cabina di verniciatura, un macchinario con scale in ferro, la passerella metallica sopra una vasca ecc. L'unico caso effettivamente border line sono i magazzini automatizzati, da considerarsi macchina o edificio.
Tom Bishop
Messaggi: 6155
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Tom Bishop »

Ne ho parlato ieri con un funzionario dei VVF del mio Comando di riferimento.
Vale sempre la valutazione del rischio, ogni caso fa a sé e andrebbero sempre ricordate le squadre di soccorso che poi il fuoco lo devono spegnere.
Mi ha detto che anche con strutture di livelli I e II in S2 hanno molti problemi nell'intervenire. In teoria dovrebbero attendere che tutto bruci, ma poi nella realtà devono cercare di spegnere in ogni caso e, giustamente, anche loro andrebbero tutelati valutando una strategia di intervento già in fase di progettazione.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6155
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Tom Bishop »

Vi segnalo che, come temevo da tempo, mi è arrivata una prescrizione di protezione delle strutture del carroponte o valutazione degli eventuali danni che lo stesso possa causare alla struttura portante dell'edificio se soggetto all'azione di un incendio. :shock:
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13967
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Terminus »

Proteggere le travi del carroponte non credo sia fattibile per varie ragioni: l'utilizzo non va d'accordo con l'applicazione di vernici intumescenti, così come la necessità di ispezioni e di verifiche periodiche alla struttura. Poi dovrebbe eventualmente farlo il fabbricante o qualcuno da esso autorizzato, modificando anche la CE.
La valutazione dei danni per il cedimento forse è la strada da percorrere: si può valutare la sequenza di deformazione delle travi, almeno all'inizio anche uscendo dai binari rimarebbero appoggiate sulle banchine, poi al collasso le travi cadrebbero verso l'interno della campata non arrecando danni alla struttura portante del capannone.
Tom Bishop
Messaggi: 6155
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: sab mar 07, 2026 18:53 La valutazione dei danni per il cedimento forse è la strada da percorrere: si può valutare la sequenza di deformazione delle travi, almeno all'inizio anche uscendo dai binari rimarebbero appoggiate sulle banchine, poi al collasso le travi cadrebbero verso l'interno della campata non arrecando danni alla struttura portante del capannone.
Sì certo questa è la strada da percorrere. Come fare la dimostrazione sinceramente, non saprei.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4240
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da weareblind »

Serve uno strutturista che si occupi di meccanismo di collasso.
Il 90% dei miei clienti ha un carroponte o più d'uno, alcuni mastodontici. E' impensabile entrare nel merito di queste macchine. Anche perché ho macchine e impianti anche più grossi e impattanti, e mica li considero. Ho un serbatoio verticale di miscelazione da 10 mc in produzione, che faccio?
Terminus
Messaggi: 13967
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Terminus »

Mah, non credo sia un grosso problema per uno strutturista.
Alla fine si tratta di una trave semplicemente appoggiata soggetta al carico proprio, oppure volendo, al pieno carico in mezzeria come condizione limite.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4240
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da weareblind »

Sì, ma allora va chiesto per ogni macchina e impianto di dimensioni impattanti. Figurati.
Terminus
Messaggi: 13967
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Messaggio da Terminus »

A rigore non stiamo parlando di strutture o opere da costruzione, ma di macchine, quindi la S2 non dovrebbe essere tirata in ballo.
Ma siccome sappiamo che il fuoco non legge le norme e non distingue una trave strutturale da una di un carroponte, il problema andrebbe quantomeno valutato se non "certificato".
Rispondi