Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6152
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Tom Bishop »

Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare? Trovare una perdita così ridotta la vedo complicata. Secondo voi è possibile tollerarla tenendola monitorata?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13954
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Terminus »

La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?
Tom Bishop
Messaggi: 6152
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Tom Bishop »

Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione. Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti. Le linee sono in polietilene con manicotti a saldare.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13954
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Terminus »

Dovresti avere qualche valvola di sezionamento della rete, almeno puoi circoscrivere il problema.
stfire
Messaggi: 1732
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: dom mar 01, 2026 11:57 Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
concordo, io obbligo l'installazione di contaore nel quadro della pompa di compenso.
Tom Bishop ha scritto: dom mar 01, 2026 17:43 Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione.
vista la portata stimata delle perdite, potrebbe essere proprio qui il problema
Tom Bishop ha scritto: dom mar 01, 2026 17:43 Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti.
io aspetterei a scavare
se le condizioni lo consentono si possono fare delle prove strumentali prima di scavare
le perdite ormai si trovano quasi precisamente
Tom Bishop
Messaggi: 6152
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da Tom Bishop »

stfire ha scritto: mar mar 03, 2026 09:59 le perdite ormai si trovano quasi precisamente
Stiamo parlando di perdita di 0.0056 l/min non so se è così semplice
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1732
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Messaggio da stfire »

è chiaro, la tua perdita è al momento molto ridotta
ma sappi che con gas tracciante si trovano anche micro perdite