Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare? Trovare una perdita così ridotta la vedo complicata. Secondo voi è possibile tollerarla tenendola monitorata?
Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6152
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
Ma le flange non dovrebbero essere a vista o comunque entro pozzetti ?
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6152
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione. Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti. Le linee sono in polietilene con manicotti a saldare.
Tom Bishop
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Dovresti avere qualche valvola di sezionamento della rete, almeno puoi circoscrivere il problema.
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
concordo, io obbligo l'installazione di contaore nel quadro della pompa di compenso.Terminus ha scritto: dom mar 01, 2026 11:57 Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
vista la portata stimata delle perdite, potrebbe essere proprio qui il problemaTom Bishop ha scritto: dom mar 01, 2026 17:43 Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione.
io aspetterei a scavareTom Bishop ha scritto: dom mar 01, 2026 17:43 Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti.
se le condizioni lo consentono si possono fare delle prove strumentali prima di scavare
le perdite ormai si trovano quasi precisamente
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6152
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Stiamo parlando di perdita di 0.0056 l/min non so se è così semplice
Tom Bishop
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
è chiaro, la tua perdita è al momento molto ridotta
ma sappi che con gas tracciante si trovano anche micro perdite
ma sappi che con gas tracciante si trovano anche micro perdite